编辑: ACcyL 2018-05-15

4053 R/W 恢复出厂设定及设定 特性微调权限 出厂值 H0000,以CH1 设定来说明: 1. 当b0=0 时,可由使用者设定 CH1 的特性微调 CR#

18、CR#24.当b0=1 时,禁 止使用者调整 CH1 特性微调 CR#

18、CR#24. 2. b1 代表是否特性微调寄存器为停电保持,b1=0(出厂预设值,要停电保持), b1=1(非停电保持). 3. b2 设定为

1 时,所有设定值将回复为原厂设定值. #34 H

4054 R 韧体版本.

16 进制,显示目前韧体版本,如1.0A 则H010A. #35~#48 系统内部使用. 符号定义:表示为停电保持型.表示为非停电保持型. R 表示为可使用 FROM 指令读取资料,或利用 RS-485 通讯读取资料. W 表示为可使用 TO 指令写入资料,或利用 RS-485 通讯写入资料. LSB(Least Significant Bit)最低有效位元值:1.电压输出:1LSB=10V/4000=2.5mV.2.电流输出:1LSB=20mA/4000=5?A. 说明: 1. CR#0:内容值为机种型号,使用者可在程序中将此机种型号读出,以判断扩展模块是否存在. 2. CR#1 内容值用来设定模拟信号输出模块内部两个通道的工作模式,每各通道各有四种模式,可独立设 定.例如要将 CH1~CH4 分别输出设定为 CH1:模式 2(b2~b0=010),CH2:模式 1(b5~b3=001),须将 CR#1 设为 H000A,较高位的位元(b12~b15)将保留.出厂设定值为 H0000. 3. CR#2 ~ CR#

5、CR#10 ~ CR#

17、CR#

22、CR#

23、CR#

28、CR#29 保留. 4. CR#6 ~ CR#9 内容值用来设定 CH1~CH4 输出数值,可设定围 K0~K4000.出厂设定值为 K0,单位 为LSB. 5. CR#18 ~ CR#21 所代表的 CH1~CH4 微调 OFFSET 值,出厂设定值为 K0,单位为 LSB.所代表的是当 计算后输出数字值为

0 时的模拟输出电压或电流,可调围-2000~+2000. 电压可调围:-5V~+5V(-2000LSB~+2000LSB). 电流可调围:-10 mA ~+10 mA (-2000LSB~+2000LSB). 6. CR#24 ~ CR#27 所代表的 CH1~CH4 微调 GAIN 值,出厂设定值为 K2000,单位为 LSB.所代表的是 当计算后输出数字值为

2000 时的模拟输出电压或电流. 电压可调整围:-4V~+20V(-1600LSB~+8000LSB). 电流可调整围:-8 mA ~+40 mA (-1600LSB~+8000LSB). 但需特别注意 GAIN 值-OFFSET 值=+400LSB ~+6000LSB (电压或电流),当此值较小时(急 斜线),对於 输出信号之分辨率较细,数字值变化较大.当此值较大时(缓斜线),对於输出信号之分辨率较粗,数字值 变化较小. 7. CR #30:错误状态值请参照错误状态表: 错误状态 内容值 b15~b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 电源异常 K1(H1)

0 0

0 0

0 0

0 1 刻度超过 K2(H2)

0 0

0 0

0 0

1 0 模式设定错误 K4(H4)

0 0

0 0

0 1

0 0 O/G 错误 K8(H8)

0 0

0 0

1 0

0 0 硬体故障 K16(H10)

0 0

0 1

0 0

0 0 变换值异常 K32(H20)

0 0

1 0

0 0

0 0 平均次数设定错误 K64(H40)

0 1

0 0

0 0

0 0 指令错误 K128(H80) 保留

1 0

0 0

0 0

0 0 注:每个错误状态由相对应之位元 b0~b7 决定,有可能会同时产生两........