编辑: lqwzrs 2018-05-15

则确定本项目 二期完成后全厂以北厂界 686m, 以东厂界 637m, 以南厂界 601m, 以西厂界 537m 设置项目卫生防护距离.

2、水污染防治措施 项目排水包括生产废水和生活污水,生产废水主要来自真空泵排污水,车间 地面清洗废水、 水帘机废水以及水性涂料清洗废水;

生活污水来自员工的盥洗污 水. 项目生活污水经预处理池处理,生产废水经厂内污水管道送入厂内污水处理 站处理,分别达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中的三级标准后, 排入邛崃市第三污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)中一级 A 标准后排入斜江河. 厂区自建污水处理站设计处理能力为 30m3 /d,采用"沉淀―水解酸化―接触 氧化―沉淀"工艺,设计出水标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三 级标准.

3、噪声防治措施 ①选用先进的低噪声生产设备,安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减 震垫等措施;

②合理布置产噪设备. 环评要求建设单位在布设生产设备时,注意尽量将高 噪声设备集中摆放,置于厂房内合理位置,以有效利用噪声距离衰减作用.同时 要求建设单位在进行厂房修建时,注意采取隔声降噪声措施,如:对车间墙体可 采用轻质复合隔声簿板、安装吸声材料等;

③专人定期维护机械设备,确保其正常运转;

④在场界四周种植长绿乔木构成隔声绿化带,并做好厂区绿化.

4、固体废弃物处置措施 项目生产过程中产生的固体废物主要为废包装桶、废溶剂、不合格品、过滤 渣、除尘器收集粉尘、废活性炭以及废油漆渣和污水处理站污泥;

员工生活垃圾 及废包装袋. 员工生活垃圾集中收集后置于生活垃圾收集桶中,定期由环卫部门清运;

固 态原料废包装袋由废品站回收. 对于原料的废包装桶、废溶剂、不合格品、过滤渣、除尘器收集粉尘、废活 性炭以及废油漆渣和污水处理站污泥等危险废物, 应按照危险废物收集贮存规定 建设危险废物暂存间,并且危废暂存间应满足防渗、防雨、防风要求,收集的危 险废物定期交给具有资质的单位收运处置.

5、地下水污染防治措施 ①项目厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三个等级区域,评价 各区域应采取的防渗措施,其中重点污染防治区为甲类厂房

一、甲类厂房

二、罐区、甲类原料仓库、危废暂存间、事故应急池、废水处理区等建筑构筑物,一般 防渗区为乙类仓库

一、乙类仓库

二、甲类出货仓库、甲类成品仓库、消防水池, 其他生活辅助设施区域为简单防渗区. ②项目内重点防渗区防渗措施为: 这些重点防渗区首先地面必须先采用粘土 铺底,再在上层铺 10-15cm 的水泥进行硬化,用HDPE 膜或环氧树脂漆作防渗 处理,污水处理站、事故应急池、罐区四周并设围堰和导流沟,通过上述措施可 使重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10 cm/s. ③一般防渗区的防渗措施: 地面采取粘土铺底, 再在上层铺 10-15cm 的防渗 混凝土进行硬化,一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s.防止含有机溶剂 等液体沿裂隙、裂缝向地下渗漏污染地下水. ④杜绝生产过程中危险化学品跑、冒、滴、漏等,并定期进行检漏监测及检 修.强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗,做好隐蔽工程记录,强化 施工期防渗工程的环境监理.