编辑: 星野哀 | 2018-05-31 |
25 (1)
10 1.0 MPa
25 (1)
16 1.0 MPa
40 (1 1/2)
25 1.0 MPa
40 (1 1/2)
40 1.0 MPa
50 (2)
65 1.0 MPa
65 (2 1/2)
95 1.0 MPa
80 (3)
125 0.7 MPa 材料 阀体: 灰铸铁(GB HT200) 阀芯和轴杆: 不锈钢 (与CF8(US ASTM)相当) 阀座环: 耐热 PTFE 压盖填料: 无机纤维 垫圈: 非石棉填密垫片 配管连接 GB-PN16 法兰,凸面 GB 4216.5-1984 容许的流体温度 0°C~175 °C 流量特性 等百分比特性 可调比
50 :
1 阀座泄漏量 额定 Cv 值的 0.01 %或更低(对于
15 mm 的型号,Cv 值为 0.0006 或更低) 涂装颜色 灰色 适用流体 冷热水或蒸汽,根据型号选择 安装姿势 执行器:从垂直到水平 安装执行器 (一体化结构)
4 AI-6558C 执行器部分 项目规格电源电压 24V AC ±
15 %
50 Hz/60 Hz 执行器 用于口径 15-80A 的阀门:标准扭矩型 功率 公称 135Ω反馈电位计型 :7V A 其他类型(135Ω阻抗,4-20 mA,2-10V,0-10V):8V A 动作时间
63 ±
5 s(50 Hz),
53 ±
5 s(60 Hz) 控制信号输入 公称 135Ω反馈电位计 反馈电位计 全阻抗值:公称 135Ω 最大外加电压:5V DC 公称 135Ω阻抗 4-20 mA DC 输入 (输入阻抗:100Ω) 2-10V DC 输入 (输入阻抗:150 kΩ或更大) 0-10V DC 输入 (输入阻抗:150 kΩ或更大) 2-10V DC 反馈信号 (适用于4~20mA DC 输入、 2-10V DC 输入、0-10V DC 输入) 输出电压范围: 2V DC(开度 0%时)- 10V DC(开度 100%时) 允许负载电阻: 10k? 以上(输出电流最大 1mA) 使用环境条件 额定工作条件 运输保管条件 环境温度 * -20 至+ 50℃ (流体温度
0 至150 °C) -20 至+70 °C * -20 至+ 40℃ (流体温度
150 至175 °C) 环境湿度
5 至95 % RH
5 至95 % RH (执行器应以捆包形式运输.) *流体应无冻结. 材料 壳体:铝合金铸件 盖子:塑料(聚碳酸脂)(颜色:灰色) 支架:钢板 表面处理 壳体:无 阀座:电镀锌(表面铬酸盐光泽处理) 安装场所 室内 室外(避免日光直射.) 安装姿势 可从直立到横卧的任意方式安装. (若室外安装,只能直立安装.) 开度指示 从前方、后方和下方可见标记 0(关)至100(开). 手动动作 可能 关闭执行器,用扳手转动阀门和执行器的连接部的四个直角处(接头). 接线 执行器各侧有两个脱膜孔.根据现场需要将其中一个(φ22)打穿,用螺丝将执行 器连接到端子板上(M3.5). 防护条件 防水结构防溅型(相当于 IEC IP54) 绝缘电阻 端子与盒子之间:500V DC 时,5 MΩ或更大 耐压 端子与盒子之间:500 V AC/分 泄漏电流
5 mA 或更小 阀门出厂开度 阀全开
50 40
30 -20 环境温度 (℃)
100 175
150 0 流体温度 (℃) 水 蒸汽
5 AI-6558C 附件密封接头 型号:83104346-003 电线直径(mm): ?7 至?9 (为保证防水性能必须配备密封接头.) 辅助开关*1 型号:83174063-102 辅助开关数量:两个 最高施加电压/电流:30 V DC、100mA*2 (电感负载包括冲击电流) 开关起动开度: SW1 可在 0%(全关)到100%之间调节 SW2 可在 0%到100%(全开)之间调节 辅助电位计*1 型号:83165275-002 辅助电位计数量:一个 总电阻:公称
1 k? 起动开度:0 % (全关)至100 % (全开) 最高施加电压:5 V DC 注意 ACTIVAL 产品不可使用辅助电位计与 M904E 型电机连接. * 关于重量,请参见尺寸和重量 *1:可添加辅助开关或辅助电位计,但是二者不可同时添加. *2:使用时如果超过 100mA,请联系本公司负责人. 型号组成 VY51XXL00XX ? 公称 135Ω反馈 电位计: ? 公称 135Ω阻抗输入: ? 4-20 mA DC 输入: ? 2-10V DC 输入: ? 0-10V DC 输入: 型号基础型号 执行器/阀门 执行器 阀门 内容控制 信号 额定和材质 类别 - 阀门尺 Cv 值VY51 ACTIVAL 法兰型电动二通阀