编辑: 星野哀 | 2018-05-31 |
6 所示,从本产品正面用六角扳手等夹住接头, 将其慢慢转向手动设定方向.开、关阀时勿超过全开 或全闭标记. 图6手动开/关阀 选购件 (辅助开关/辅助电位计) 注意?辅助开关和辅助电位计可现场安装.参照 选购项目的安装说明书. ? 除了调整辅助开关或辅助电位计以外,不 要打开顶盖. ? 不要在盖子上堆放物品. 改变执行器的连接位置 1)仅限在执行器处于全开位置时进行本操作. 2)将连接执行器和阀座的螺丝拧下.从阀座上拆下执 行器. (步骤 1)(阀门轴杆顶端的间隙与管道平行(全开)) 3)将阀座与阀体的连接螺丝拧下.(步骤 2) 4)将阀座方向调整到想要的方向. 位置可以
90 度为单 位进行调整.(与出厂设定的位置成 0-90-180-270 度)(步骤 3) 5)阀座和阀体之间配有隔热垫片.若调整连接位置, 将其重新插回原来的位置. 阀体和阀座之间:1 片6)将阀座用螺丝固定到阀体上之前,检查执行器是否 正确套在轴杆上(根据指针检查执行器是否处于全开 位置) 7)将执行器用螺丝固定在阀座上.(步骤 4) 重要: 请不要改变阀体、阀座和执行器的组合. 指针
9 AI-6558C 图7改变执行器的连接位置 接线 注意?开始接线前断开电源. ? 本产品的设计适用于 24V AC 电源.不要 用在主电源上. ? 除接线作业外,将执行器盖住以免产品损 坏. 接线时的注意事项 1)编号为④,⑤ 和⑥的端子上不要外加 24V AC 的电 源(最大外加电压:5V DC) 2)要在执行器中接入导线,请敲击打开接线孔.在两 侧各有两个脱膜孔:两个?22 mm(直径)的孔.孔位于 执行器的右侧和左侧. 选择与连接方向匹配的脱膜孔, 然后用螺丝刀小心敲击即可打开该孔.(参照图 8) 图8敲落孔(用于接线端口) 3)用M3.5 螺丝连接导线至正确的端子,参照图 10-14 所示的接线端子图和图 15-17 所示的接线示例和应用 示例. 4)当将防溅型用于高湿度的环境或用于室外时,请使 用防水接头.在执行器的左侧和右侧有两个脱膜孔 (?22 mm).请选择其中合适的孔. 图9端子罩拆卸 拧下三个螺丝以便卸下端子盖(M4 螺丝,长度为
10 mm) 为保持防溅功能 1)确保顶盖和端子........