燃气管不 得进入兼顾人防工程;
2 穿过兼顾人防工程的顶板、门框墙、临空墙的管道,其公称直径不宜大 于500mm;
3 凡进入兼顾人防工程的管道及其穿过的人防围护结构均应采取防护措 施.
6 4. 建筑设计4.1 主体4.1.1 兼顾人防工程的防护单元应结合平时功能布局合理划分,并符合下列要 求:
1 兼顾人防工程的防护单元划分满足表 4.1.1 要求: 表4.1.1 防护单元建筑面积(O) 工程类型 人员临时掩蔽 物资临时掩蔽 综合管廊、交通干(支)道 防护单元面积 ≤8000 ≤16000 不划分
2 多层兼顾人防工程,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下 层及以下的各层可不再划分防护单元. 4.1.2 两相邻防护单元之间应至少设置一个连通口,在连通口的防护单元隔墙 两侧应各设置一道防护密闭门或一道双向受力防护密闭门;
墙两侧设有防护密 闭门时门框墙厚度不宜小于 500mm. 4.1.3 兼顾人防工程顶板底面高出室外地平面的高度不得大于该工程净高的 1/2,且其高出室外地平面的外墙必须满足战时防护要求. 4.1.4 兼顾人防工程的防护单元内可不划分抗爆单元. 4.1.5 兼顾人防工程中每个防护单元内的防护设施和内部设备自成系统. 4.2 出入口4.2.1 兼顾人防工程出入口设置应满足下列要求:
1 人员临时掩蔽工程每个防护单元小于
4000 O时,不应少于两个战时出 入口(不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口),其中至少有一个室外出 入口;
大于
4000 O防护单元每增加
2000 O至少增加一个出入口.
2 物资临时掩蔽工程小于
8000 O的防护单元时,不应少于两个战时出入 口(不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口),其中至少有一个室外出入 口;
大于
8000 O防护单元每增加
4000 O至少增加一个出入口.
7 3 战时出入口宜朝向不同方向,且防护密闭门之间的水平直线距离不小于 15.00m.其中一个室外出入口应满足以下要求: 防护密闭门外通道长度(其长度可按防护密闭门以外有防护顶盖段通道中 心线的水平投影的折线长计,对于楼梯式可计入自室外地平面至防护密闭门洞 口高 1/2 处的竖向距离)不得小于 5.00m. 4.2.2 兼顾人防工程战时出入口防护密闭门的设置应符合下列规定:
1 战时出入口应设置不少于一道抗力为 0.15MPa 防护密闭门.当防护密闭 门沿着通道侧墙设置时,防护密闭门门扇应嵌入墙内设置,且门扇的外表面不 得突出通道的内墙面.
2 防护密闭门应向外开启.
3 所有防护密闭门应平时安装到位. 4.2.3 室外出入口设计应采取防雨、防地表水倒灌措施. 4.2.4 防护单元有且只有一个室外出入口敞开段位于上部建筑投影线
5 米之内 时,应采取防倒塌措施. 4.2.5 防护密闭门的门前通道,其净宽和净高应满足门扇的开启和安装要求. 4.3 孔口4.3.1 进风口宜设置在排风口的上风侧,进风口与排风口之间的水平距离不宜 小于 10m;