2 2. 术语和符号2.1 术语2.1.1 平时 peacetime 和平时期的简称.国家或地区既无战争又无明显战争威胁的时期. 2.1.2 战时 wartime 战争时期的简称.国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期. 2.1.3 临战 imminence of war 临战时期的简称.国家或地区从转入战争状态至自战争爆发或战役、战斗 即将进行时期. 2.1.4 兼顾人民防空工程 give consideration to civil air defense works 通过增加战时功能的设计和平战转换措施,达到以平时使用功能为主、战 时人民防空功能为辅的地下空间. 2.1.5 人员临时掩蔽工程 temporary shelter 临战时,主要用于保障人员临时掩蔽的兼顾人防工程,警报解除后人员即 进行转移. 2.1.6 物资临时掩蔽工程 temporary storehouse 临战时,主要用于保障城市居民物资临时掩蔽的兼顾人防工程. 2.1.7 防护单元 protective unit 兼顾人防工程中的防护设施和内部设施方面可以自成体系的空间. 2.1.8 防护区 protective area 兼顾人防工程中能抵御预定的爆炸动荷载作用的区域. 2.1.9 围护结构 surrounding structure 兼顾人防工程中承受空气冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙体和底 板的总称. 2.1.10 外墙 periphery partition wall 兼顾人防工程中一侧与室外接触,直接承受土中压缩波作用的墙体. 2.1.11 临空墙 blastproof partition wall
3 一侧直接受空气冲击波作用,另一侧为兼顾人防工程内部的墙体. 2.1.12 清洁式通风 clean ventilation 工程外空气未受毒剂等物污染时的通风. 2.1.13 内循环通风 interior cycled ventilation 室内外停止空气交换,由通风机使室内空气实施内循环的通风. 2.1.14 隔绝防护 isolated protection 依靠密闭设施,将工程所有孔口关闭的工程内部防护.
4 2.2 符号qce1 ―动荷载作用在结构顶板上的均布等效静荷载标准值;
qce2 ―动荷载作用在结构外墙上的均布等效静荷载标准值;
qi ―防护密闭门扇传给门框墙的压力;
[β] ―结构构件的允许延性比,系指结构构件允许出现的最大变位与弹性极限 变位的比值;
gd ―动荷载作用下材料强度综合调整系数;
α1 ―饱和土的含气量.
5 3. 基本规定3.0.1 城市地下空间兼顾人民防空工程战时分为人员临时掩蔽工程、物资临时 掩蔽工程、人民防空交通干(支)道等. 3.0.2 根据平时及战时的使用需要,邻近的兼顾人防工程之间以及兼顾人防工 程与邻近的城市地下建筑、人防工程之间应在一定范围内连通,暂时不能连通 的,应根据城市地下空间规划和人民防空规划要求预留连通口,连通道净宽不 小于 2.00 米,净高不小于 2.20 米,防护等级不低于防常规武器抗力等级
6 级. 3.0.3 人员临时掩蔽工程隔绝防护时间应不小于
3 小时;
临时掩蔽人数按建筑 面积每人不小于
4 O确定,且每防护单元掩蔽人数不超过
2000 人.防护单元战 时出入口的净宽之和按每百人不小于 0.30m 计算确定. 3.0.4 物资临时掩蔽工程,战时主要出入口宜结合平时坡道出入口设计,门洞 净宽不宜小于 2.50m,净高不宜小于 2.50m. 3.0.5 通至兼顾人防工程内的电梯,必须设置在防护区以外. 3.0.6 兼顾人防工程的外墙、战时出入口周边、通风井道周边应采用钢筋混凝 土墙体,墙体厚度不小于 250mm. 3.0.7 穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:
1 与本工程无关的生活污水管、雨水管不宜进入兼顾人防工程;