8037 号 零售价院1援5园元年价院288 元 解放军报印刷厂印刷 能源 姻本报记者 贺春禄 通讯员 杜远远 张雯 近日,全球第一个±800 千伏直流输电工 程―― ―云南―广东特高压直流输电工程(简称 云广直流 )孤岛运行调试
500 万千瓦试验取 得圆满成功.面对
500 万千瓦负荷瞬间丢失带 来的巨大冲击,中国南方电网公司(以下简称 南方电网 ) 的主网仍旧岿然不动, 这是世界上 第一次开展的±800 千伏电压等级孤岛运行满 负荷试验. 采用孤岛运行方式,不仅可有效减少直流 系统故障对主网的影响, 而且能提高南方电网 的安全稳定水平. 云广直流孤岛调试协调小组 组长、南方电网总工程师许超英对记者表示, 此次直流孤岛试验从方案设计、仿真验证、 实 际试验、 分析评价、 完善改进等均由南方电网 自主完成. 孤岛试验的成功,是近年来南方电网始终 坚持自主研发创新结出的累累硕果. 大停电 如影随形 世界上结构最复杂、 联系最紧密、 科技含 量最高的电网 ―― ―这是南方电网独一无二的 标签, 却也是一柄双刃剑. 许超英表示, 电网的交直流混合运行、 远距 离、 大容量输电等都潜伏着巨大的运行风险, 这 些风险在云广工程直流双极投产后显得更为突 出, 其可能导致的严重后果是大面积、 大范围的 突发性停电,这一直是全球各大电网挥之不去 的梦魇. 如2012 年7月底, 印度北部与东部地区连 续两次发生大面积的严重停电事故.突如其来 的电力中断导致印度大部分地区陷入混乱, 地铁、 公路交通乃至金融业均遭受巨大影响, 直接 影响了逾
6 亿人的正常生活. 大面积的停电事故不仅仅发生在印度, 许 多发达与发展中国家都面临着同样的遭遇.以 美国为例, 近年来该国佛罗里达州、 密歇根州等 地均先后发生过大规模停电事故. 在电力的供应已成为决定当前全球经济发 展的关键要素时,如何确保其供应的稳定显然 已成为重中之重. 在联网方式之下, 云广直流满 负荷运行时双极闭锁始终是当前南方电网的头 号安全威胁. 电网最怕的就是直流满功率双极闭锁和多 回直流同时闭锁或换相失败, 相当于一条或几条 高速公路突然封闭,整个主网架都会动荡甚至崩 溃. 中国工程院院士李立贫约钦咚, 孤岛运行 方式最大的价值就是化解这第一大风险. 孤岛 化解风险 孤岛运行方式是指直流系统送端与若干电 厂形成的相对独立的 孤岛 系统, 即与大电网 交流系统不联网、直接通过直流系统将电力送 往受端. 孤岛运行可谓南方电网的 稳定器 , 其 结构在电网安全方面具有先天的优越性. 采用这一运行方式后,云广直流可以直接 将电力送往广东负荷中心、有效减少直流系统 故障对主网的影响,也是化解±800 千伏直流 投运后运行风险的有效措施之一. 许超英指出,研究表明在孤岛运行方式之 下, 直流闭锁仅造成主网频率略有降低. 不会 造成主网频率稳定问题,而且也不会造成系统 暂稳或动稳问题, 还能使得电网效益倍增. 根据南方电网的计划安排,