编辑: NaluLee | 2018-06-07 |
2013 年西电东 送的电量将达
1303 亿千瓦时, 目前公司正尽量 挖掘现有通道潜力.南方电网总调方式处处长 黄河告诉记者,由于云广直流采用孤岛运行方 式, 可以不占用交流通道裕度, 丰水期能增加云 南水电外送
70 万至
80 万千瓦. 李立莆钦咚懔吮示谜: 西电东送能 力提高
70 到80 万千瓦,仅在迎峰度夏期间满 负荷运行三个月,一年就多送
17 亿千瓦时, 明 后两年每年可多送
21 亿千瓦时. 而且从社会效益来说, 吸纳了云南富余的 水电送至广东, 可以减少广东火电机组的出力, 也就是减少碳排放,这对于落实国家节能减排 政策具有重要意义. 李立扑. 自主研发结硕果 记者了解到, 南方电网早在
2005 年规划设 计云广工程时,便提出了送端侧联网和孤岛两 种方式均为正常运行方式,并着手开展直流孤 岛运行方式的研究. 在南方电网科研院系统研究所所长洪潮看 来, 南方电网的核心技术不应掌握在外方手里, 作为中方研究团队, 我们要有点骨气! 他告诉记者,研发骨干团队与南方电网总 调、 超高压等单位一同自主研究, 完成了修改保 护闭锁逻辑、停用整流站双极闭锁后投旁通对 逻辑以及优化直流双极闭锁后直流低压限流 (VDCL) 逻辑等问题的技术攻关. 我清楚地记得去年端午节的前一天, 我们 拿出闭锁逻辑修改方案请外方确认,他们都有 顾忌, 不愿签字. 洪潮感慨地说, 此次调试的 成功,让我们南网人的自主研发能力得到了充 分的证明. 据了解,南方电网针对送端孤岛运行方式 先后开展了潮流稳定计算、过电压计算及控制 保护策略研究, 在直流孤岛运行方式稳定机理、 稳控措施、 过电压特性及抑制措施、 机网协调等 方面的研究均取得了突破. 自2010 年10 月17 日起, 云广直流工程孤 岛运行方式现场调试共进行
6 个阶段试验, 采 取了直流功率从
100 万千瓦至
500 万千瓦逐步 增加的积极稳妥策略. 近日举行的试验都非常成功, 孤岛系统可 以非常好地抗击故障和扰动,而且能够很快进 入平稳状态,为今后的运行提供了非常好的基 础. 洪潮说. 在许超英看来, 孤岛运行的成功标志着南方 电网自主科技创新水平又上了新台阶,这对于我 国电力工业技术与管理具有里程碑的意义. 长期以来,南方电网始终坚持对研发的巨 额投入. 十一五 期间, 南方电网的科研投入累 计达 54.3 亿元,从2006 年的 6.52 亿元增加至
2010 年的 15.76 亿元, 年均增长 24.7%. 高压直 流输电工程成套设计自主化技术开发与工程实 践 曾被国家科技奖励委员会推荐为
2011 年国 家科技进步奖一等奖,是电力行业唯一被推荐 的项目. 许超英表示,孤岛试验成功给业界提供了 很好的实例, 今后交直流的运行、 交直流之间的 协同以及优势互补将有更多的选择. 但是, 试 验过程中我们发现对于直流的深入了解还显不 足, 仍需要进一步深入研究掌握. 我们会尽快将已经确认的直流存在的缺 陷消除, 尽快完成试验系统性的总结并试运行, 完善相关运行方案,确保汛期到来前具备孤岛 运行条件. 同时, 还会将试验结论应用到在建的 糯扎渡、 溪洛渡直流建设中去. 许超英说. 新近研究表明, 要在
2030 年之前实现 全球人口普遍使用现代能源的目标, 每年 需投入的资金将在