卷烟厂空调系 统采: 用变风量运行的节能研究湖南大学黄宇慧Tcjc5『摘要缝通过比较 指关键词速变风 量运行是最为节能 曲运 行方式,并以实 例说明其 经济可行 性.

空调系统变风量运行变频 调速节能1问题 的提 出节变化,风机 的流量变化是很大的,因而其流量目前 国内大多数烟厂采用喷淋带表冷的空的调节幅度也很大.因此,卷烟厂卷烟车间空气处理方式,这种适合卷烟行业特点的技术得调系统 应采用变风量运行 , 以节 能降耗.到了公认 , 也是《 卷烟 厂设 计 规范》 ( Y C

0 0 o

9 ―

3 变风量 运行 中流量调节方式的优劣对 比93)推荐的空气冷却方式.空气处理设备采用改变流量的调 节方式主要 有:(1)多叶调节大型组 合式空调机组,送风机采用单风机一次闽调节,(2)风机变速调节.回风全年定风量运行,喷淋泵 全年运行,冷冻水通常为了流 量调节方便,一般在风机的出密闭循环,表冷器负担全部空调负荷.虽然这口装 设多叶调节阀来调节流量,依靠关小多叶种空气处理方式水管路简单 , 水质污染小,并可调节阀的 开度来减小流 量.由于多叶调节阀关净化空气,吸收一定量的烟气味,保证较高相对小,其阻力迅 速增加,使管网的阻力增加,流量湿度,但其单风机全年定风量运行的能 耗偏高.减小.由图1可 以看 出风机的特性曲线不变,2空调 系统 采用变风 量运行的合理性但管道特性曲线 变得陡些,即由R】 变成R2 , 卷烟厂卷烟车间工 艺设备发热量大,产湿流量从Q减小为Q2 , 节流后的功率N比节 量小,热湿比E≈co, 因此具有送风温差小(一流前的功率N稍小些,但功率降低的速率比般为5~6 ℃ ) , 送风量大,风机能耗所占比例 大流量降低的速率要小的多,而且H所对应的的特点.据 统计长沙 某烟厂空 调 系统 风机占动 功率在节流中损失掉了,其损失的功率可以由力用电的30%左 右.另外,为简化空调系统的下式计算出来.自动 控制,卷烟厂的空调系统大都只设一次回..rQ, H 风,当车间的冷 负荷 随室外气 温变化时,空调系…1000玑

7 t

2 3 统采用定风量运行,不但增大风机的能耗 , 而且式中:N―― 损失的功率,kW;

还需进行二次加热,这样冷热抵 消,增大空调运r――空气 的 比重 , N/ m ;

行能耗.通过实测,长沙某烟厂空调系统风机Q2 ―― 风机节流调 节后 的流 量,m3 / S ] 在满负荷的60%以下状态运行的时间为全年H―― 利用多叶调 节 阀碱 小 的扬 程,m;

运行时间的2/3,而在满负荷状态运行的时间1,2,3――分别为风机、电动机和传动只有全年运 行时间的O3%,这就说明,随着季装置的效率.一14― - ≮遗嘟究探讨 ・ " ' E

1 9 l Q Q一0饕f, 能 单独果十分可观.虽然这是理论 、 计 的鲳操 考 虑到各种损 耗,实际节约的电力 滓诧,但是该烟 厂 如果 采用 的 是多 叶调 节l滴轲 萁蕈为最 大 流量 的50%时 , 经 计算 ' 仅节 约24%的功率 . 图1多叶桶调节损失功率意图如果采 用改变转 速的方法来调节风 机的流量,则管道特性曲线 不变,而风机的特 性 曲线 却相应改变 , H― Q 曲线 随着转速n的下降向流量和压头同时减小的左下方移动(即图2的H―Q曲线 ) , 对应的消耗功率曲线 N― Q 也 向下 移动(即图2的 N ― Q 曲线 ) , 流量从Q减小为Q2,调节后的功率N2比调 节前的功 率N降低了许 多,其降低的速 率比流量降低的速率大得 多.这种调节没有节流损失,调节效率高.调 节后节约 的功率可由下 式计算出来 . N = N 】 N, ( 1) ^ T = ( Q2 / Q1 ) (