编辑: huangshuowei01 | 2018-06-10 |
2 ) J 】 式中,t,N2 ― ― 调节前后的功 率,kw;
Q】 , Q2 ―― 调节前后的流量,m. , 故,N=Nt N l ( Q2 / Q】 ) = N i 1一f
0 / O l (
3 ) Q Q― Q 图2风机变速调节节能示意图长沙某烟厂的空调系统风机,过渡季节的流量为夏季的50%,如采用变速调节,其节约要比多叶调节阀调节优越得多.目前 , 风机变速凋节的设 备有液力偶合器,电磁偶 合器 , 变压调速 器和变频 调速器等14种 变 速方 式;
其中以变频 调速 方式 效率 最高,其原因主要是由于 降低了电源的频 率,电础 机的内耗太大 降低 , 其他的调 速装置不 具备 这个 优点.并且现在变频调速技术El趋成熟,实际中已得到大量应用,其最大的优点是能适 合风机实现无级变速.从以上 分析可见,卷烟厂空调系统 变流量运行中风量 的调_ 节应充分利用变频调速装置以实现最佳的节 能 效噪 ・
4 实伪分析长沙某烟厂 卷烟 车间空凋系统采用五台喷 淋带表冷的大 型组台式空诃机组,运行方式为定风量运行与变频调速变风量运行时所 分别 对应的风 机全年能耗见表1,从表l可 以看 出,采用变频调速变风量运行,全年风机可节能30% , 约56万 度电,即节省电费28万 元(按05元 / 度计).本系统共有55kW电动机5台,目前 进口的55kw变频 器每台约44万 元,投资费用约22万元 , 1年左 右即可回收 . 表15结束 语综合以上论 述,卷烟厂空调系统采用变额调速变风量 运行 无论从技术上还是经济上都是台理的,并且是一条有效的节 能途径.r" | , T 上