编辑: 枪械砖家 2018-06-30
HY2系列倒顺开关适用于交流50Hz,额定电压380V及以下,额定工作电流至20A的电路中用作直 接通断单台笼型异步电动机,使其正转、反转和停止.

产品符合:GB/T 14048.3标准. 表1 产品型号 HY2-15 HY2T-8 HY2-30 HY2T-12 HY2-60 HY2T-20 约定发热电流Ith 额定工作电流Ie 额定工作功率(kW) Ue380V Ue220V 15A 15A 30A 30A 60A 60A 8A 8A 12A 12A 20A 20A

3 3 5.5 5.5

10 10 1.8 1.8

3 3 5.5 5.5 倒顺开关的基本参数见表1 正常工作条件和安装条件 主要技术数据 产品概述 选型指南 HY2系列倒顺开关 HY2 产品型号 倒顺开关 T 铁壳

15 基本规格代号

8 12

15 20

30 60 周围空气温度:-5℃~+40℃,且其24小时内的平均温度值不超过+35℃. 海拔: 安装地点的海拔不超过2000m. 湿度:最高温度为40℃,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿 度不超例如20℃时达90%.对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施. 开关的污染等级为3级. 开关安装类别为Ⅱ类. 额定频率 额定工作制 短时工作制 额定绝缘电压 外壳防护等级 50Hz a 八小时工作制;

b 不间断工作制;

c 断续工作制;

d 短时工作制;

断续工作制的优选级别为:Ie=6A~12A为120级,每小时操作循环次数120次;

Ie=16A~25A为30级,每小时操作循环次数为30次,负载因数为40%. 通电时间值为3min,电流值不大于2.5Ie. 500V IP20 表2 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com

206 134

147 77

87 78

88 69.5 0.3 ± 80±0.3 60±0.3 64.7±0.3 φ6.5 φ6.5 控制三相电动机接线图 控制单相电动机接线图 转向 顺转 倒转 联结 1-2

5 6 -

9 10 -

1 2 -

3 4 -

7 8 - 表3 A C D E B φF 表2 注意事项 外形及安装尺寸 接线方式 订货时须注明产品的型号、名称和数量;

例如: ,倒顺开关, 台. HY2-15

30 订货须知 HY2系列倒顺开关 规格型号 HY2-15 HY2-30(60) A B C D

132 147

78 87

81 98 69.5 0.3 ± 80±0.3 E F 60±0.3 64.7±0.3 φ5 φ5 倒顺开关无过载、短路和失压保护功能;

倒顺开关不能频繁作制动使用;

倒顺开关不得作单相电源控制之用;

倒顺开关不能使用于起重、升降设备上. HY2T-8 HY2T-12(20) V1 ~220V U2 U1 Z2/W2 1/L1 2/T1 3/L2 4/T2 5/L3 6/T3 U1 A B C V1 W1 1/L1 2/T1 3/L2 4/T2 5/L3 6/T3 )控制单相电动机接线前应 ――电动机接线座上的连接片已拆除;

――启动和运行电容分别接于V2-Z1/W1和V1-Z1/ 上. d 确认的事项: W1 a)开关的进出线切忌接错,L1,L2,L3接电源,T

1、T

2、T3接电动机,否则会造成两相电源短路;

b)开关仅适用于小容量电动机的正反转控制. c)接线图:

207 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题