编辑: qksr | 2018-06-30 |
1 目录敬告读者.2 产品检视.2 概述.2 安装步骤.3 面板按键说明.4 正常显示画面说明.5 端子接线图.7 开机.8 正常显示模式.8 校正/设定画面.9 密码检查画面.10 校正初始画面.10 电导度校正画面.11 电导度 继电器设定画面
13 隔离电流设定画面.14 位置/密码设定画面.16 错误显示与排除方法.19 标准溶液配置方法.20 规格.20 保证.22
2 敬告读者 z 请在使用本仪器前,详细阅读本说明书. z 仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检,合格后方可使用. 产品检视 小心地打开包装,检视仪器及配件是否有因运送而损坏,如有发现损坏, 请立即通知本公司或经销商.请保留包装物,以便仪器有损坏时,用本公司的 包装物包装,寄回本公司. 概述 6308CTB (Conductivity and Temperature) 是一种使用单芯片微电脑多 功能的测试控制器,它是包装在 ? DIN 的防水壳里,可在高湿度的环境下使用而 不影响机器的功能,是一款理想的控制器,适用于实验室和各种控制场所. 6308CTB 仪器在开机时,有自我检查功能可以帮助使用者了解机器是否工 作正常.使用者进行探棒做校正时有四种电导探棒常数(0.
01、0.
1、1.0或10.0) 可选择,而探棒只需做单点校正,内部可以储存,计算,补偿所有有关电导度的各 种参数,比如:参考温度、温度系数、温度等,而所有校正/设定值都会储存在 EEPROM记忆体中,不会因断电而丢失. 6308CTB 可同时显示示电导度,温度,参考温度,温度系数,警报指示型号和 隔离电流输出值(Isolated current output)在一个带有背光的液晶显示器上. 6308CTB 包含了二个可程式继电器控制输出(用于控制电导度),二个继电 器的迟滞大小(Hysteresis),迟滞模式(EDGE/CENTER),高/低控制(High/Low
3 control)模式都可以根据使用者的需要自行设定.另外,还有二组隔离电流(4- 20mA)输出.(一组用于传输电导信号,另一组用于传输温度信号.)其输出范 围使用者可根据需要自行设定. 6308CTB 有一个RS-485的介面输出,使用者可以利用此介面输出与任何IBM ? PC/AT 个人电脑连接并记录所有资料. 安装步骤 面板开口尺寸
1 在厚度1.5mm到9.5mm的安装板上挖一大小尺寸如上图的方洞.
2 先拆下支架,将机器放入上述的方孔内.
3 装上支架,并将支架往前推紧,确保机器固定在安装板上.
4 面板按键说明 1.[MODE] 键1a. 在正常显示模式时: 按此键可以选择电导度/总溶解固体量(TDS) 显示模式. 1b. 在校正/设定模式时: 按此键来选择要设定的下一个位数. 1c. 在校正/设定模式时: 按住[MODE]键2秒,可回到前一个参数或前一 页去设定. 2.[CAL] 键2a. 在正常显示模式时: 按此键2秒可以进入校正模式. 2b. 在校正/设定模式时: 按此键可跳过目前设定画面而直接进入下一 设定画面,若继续按则会离开校正/设定模式回到正常显示画面. 3. [?] 键 在校正/设定模式时:按此键可以增加被设定闪烁位数上的数字. 4. [?] 键100.0mS 继电器:L1 L2 25.0° 电流 TEMP COND : 6.30mA : 3.00mA C
5 4a. 在校正/设定模式时: 按此键可以减少被设定闪烁位数上的数字. 4b. 按此键切换画面查看电极常数及TDS因素,再按一次此键或等待5秒 钟自动切换会带有电流输出的正常显示画面. 5. [ ]键 在校正/设定模式时: 按此键会将设定好的参数储存在EEPROM 内存 中,并进入下一个参数或下一页设定. 6. [ ]键 按此键可以开/关液晶显示器的背光,若超过两分钟没有按键被按 时,背光灯自动关闭以避免机器过热而影响性能. 正常显示画面说明 ① COND/TEMP电流输出: 显示COND/TEMP的实际隔离电流输出值.输出值的大小 是依照使用者的设定来计算的,另有三种显示情况: a.当开机后的3秒内因输入讯号尚未稳定,其显示为 --.--mA 字样.