编辑: yn灬不离不弃灬 | 2018-07-03 |
负荷所需的动态有功、 无功与实测功率曲
49 第 2期 范瑞祥等: 适用于配网冲击性负荷补偿的链式 D STATCOM 线对应, 以反映电弧炉功率需求对系统造成的冲击. 3)建模需结合配电系统实际情况, 等效电抗根 据系统短路容量计算, 供电变压器、 线路阻抗等根据 现场情况配置, 通过适当调整, 使之引起的母线电压 的波动和畸变与实际测试情况相似. 依照上述原则, 根据现场数据建模得到的电弧 炉无功需求曲线如图 1所示. 图1现场冲击性负荷电弧炉无功需求仿真曲线 F ig.
1 Reactive pow er require m ent si mulation curves of electric arc furnace 在此基础上, 配置容量为 4M var , 响应时间为 5m s的DSTATCOM 进行补偿, 仿真效果如图 2所示.显然, 效果是令人满意的. 图2现场冲击性负荷电弧炉补偿效果仿真曲线 F ig .
2 Com pensation si m ulation curves of electric arc furnace
2 与固定补偿支路配合的分频协调控 制策略 应用有源型补偿装置 D STATCOM 可以快速连 续地进行动态无功调节, 但是在实际工程应用中, 为 了降低装置的成本和损耗, 很多场合都采用固定或 投切电容器组与 D STATCOM 结合的方式进行综合 补偿.为发挥各自优势, 有源补偿装置与无源补偿 装置之间必须形成良好的配合.此时 D STATCOM 控制器将电容器组和补偿负荷统一看作需要进行补 偿的负荷, D STATCOM 的动态控制和并联电容的 投切控制均由 D STATCOM 控制器完成.此方法可 尽量利用有源装置响应速度快的特性, 以适应功率 变化频繁的负荷, 并弥补电容支路投切延时所带来 的补偿间隙. 图 3所示为补偿控制中的电容支路投切策略. 当检测到负载和电容器并联后得到的电流中的无功 分量 QL 后, D STATCOM 将立即输出相应的补偿电 流去补偿 QL.若QL 为感性, 并且大于单组电容器 容量 Q, 则协调控制策略是增加一组电容器的投入, 直至 QL 的值进入到 [ - Q, Q ]的范围内.反之若 QL 为容性, 并且大于 Q, 则控制策略........