第三节 确定计算负荷的方法
一、概述 求计算负荷的方法有:需要系数法、二项式系数法、利用系数法和单位产品耗电量法等.
二、按需要系数确定计算负荷 1.设备容量 e P 的确定 (1)对长期工作制的用电设备,其设备容量就是铭牌上的额定功率,即NePP?.(2)对反复短时工作制的用电设备,其设备容量是指换算到统一暂载率下的额定功率. 折算方法:按同一周期等效发热条件进行换算. t I Q R Rt I Q
1 2 ? ? 一定时, 、 ,当?,??1???PtIP,故 ,同一周期的 而 因此, ? ?N N e P P ? 1)吊车电动机组:统一换算到 %
25 ? ? , N N N N e P P P ? ? ?
2 25 ? ? 2)电焊机组:统一换算到 %
100 ? ? , N N N N N N N e S P P P ? ? ? ? ? cos
100 ? ? ? (3)照明设备的设备容量 1)白炽灯、碘钨灯:等于灯泡上标称的额定功率. 河北科技大学教案用纸2-4
4 2)荧光灯:取灯管额定功率的 1.2 倍. 3)高压水银荧光灯和金属卤化物灯:取灯管额定功率的 1.1 倍. (4)单相负荷的设备容量 当单相用电设备的总容量不超过三相用电设备总容量的 15%时,其设备容量可直接按三相平衡 负荷考虑;
当超过 15%时,应将其换算为等效的三相设备容量,再同三相用电设备一起进行三相负 荷计算.换算方法如下: 1)单相设备接于相电压时: ? m e e P P .
3 ? 2)单相设备接于同一线电压时: ? , e e P P
3 ? 3)一般情况:通常,单相设备既有接于相电压的又有接于线电压的,此时应首先将接于线电压 的单相设备容量换算为接于相电压的设备容量,换算公式如下: A 相: CA A CA AB A AB A P p P p P ? ? ? ? ;
CA A CA AB A AB A P q P q Q ? ? ? ? B 相: AB B AB BC B BC B P p P p P ? ? ? ? ;
AB B AB BC B BC B P q P q Q ? ? ? ? C 相: BC C BC CA C CA C P p P p P ? ? ? ? ;
BC C BC CA C CA C P q P q Q ? ? ? ? 然后分相计算各相的设备容量,找出最大负荷相的单相设备容量,取其
3 倍即为总的等效三相 设备容量. 2.单台用电设备的计算负荷 (1)对一般可长期连续工作的单台用电设备: e P P ?
30 ;
(2)对电动机及其它需要计及效率的用电设备: ? e P P ?
30 . 3.用电设备组的计算负荷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N e d U S I Q P S P Q P K P
3 tan
30 30
2 30
2 30
30 30
30 30 ? 式中: WL e L d K K K ? ? ? ? 4.多个用电设备组的计算负荷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N i i U S I Q P S Q K Q P K P
3 30
30 2
30 2
30 30 .
30 30 .
30 30
三、按二项式系数法确定计算负荷 1.对同一工作制的单组用电设备 河北科技大学教案用纸2-5
5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N e x U S I Q P S P Q P b P c P
3 tan
30 30
2 30
2 30
30 30
30 30 ? 2.对不同工作制的多组用电设备 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N e x x e x U S I Q P S P b P c Q P b P c P
3 ] tan ) [( tan ) ( ) (
30 30
2 30
2 30
30 max
30 max
30 ? ? ) (
第四节 尖峰电流的计算
一、单台用电设备的尖峰电流 单台用电设备的尖峰电流就是其起动电流,即Nst st pk I K I I ? ?
二、多台用电设备的尖峰电流 max ,
1 1 . st n i i N pk I I K I ? ? ? ? ? ? 或max
30 ) N st pk I I I I ? ? ? ( 式中, max , st I 和max ) N st I I ? ( 分别为用电设备中起动电流与额定电流之差最大的那台设备的起动电 流及其起动电流与额定电流之差;
? ? ?
1 1 , n i i N I 为将起动电流与额定电流之差最大的那台设备除外的其它