编辑: huangshuowei01 | 2018-07-04 |
1 ? n 设备的额定电流之和;
? K 为n-1 台设备的同时系数,一般为 0.7~1;
30 I 为全部设备投入运行 时线路的计算电流.
三、用电设备同时自起动的尖峰电流 如果有一组用电设备需同时参与自起动,则其尖峰电流等于所有用电设备的起动电流之和,即???niiNist pk I K I
1 . . ) ( 式中,n 为参与自起动的用电设备台数;
i st K . 和iNI.为分别对应于第 i 台用电设备的起动电流倍数和 额定电流. 河北科技大学教案用纸2-6
6
第五节 功率损耗与电能损耗计算
一、功率损耗 1.线路的功率损耗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 2
30 3
2 30
10 3
10 3 X I Q R I P WL WL 2.变压器的功率损耗 (1)变压器的有功功率损耗:包括铁损 Fe P ? 和铜损 Cu P ? 两部分. 1)铁损:是变压器主磁通在铁心中产生的有功功率损耗.当外加电压和频率不变时, Fe P ? 是 固定不变的........