编辑: Cerise银子 | 2018-07-07 |
6 ) 三 次脉 冲法 三次脉冲法的接线原理如图7 所示.首先在不 击 穿被测 电缆故 障点的情况下 ,测得低压脉冲 的 反射波形;
然后用高压脉冲击穿电缆故障点以产生 电弧,当电弧电压降到一定值时触发中压脉冲来稳 定和延长电弧时间;
而后再次发出低压脉冲,得到 故障点的反射波形.两条波形叠加后可以发现发散 点,即为故障点对应的位置 . : 图7三 次脉 冲法接 线原 理图三次脉冲法的优点在于,由于采用了中压脉冲 来稳定和延长电弧时问,比二次脉冲法更容易得到 故障点波形 ;
而且 ,该方法不用选择燃弧 同步 时长,操 作 比较 简便 .
4 电缆故 障的防范对策 针对常见 电缆故障类型和形成原因,本着提高 绝缘强度和加强绝缘监测的原则,可采用 以下技术 措施和方法来防止电缆故障的发生,提高电缆运行 的可 靠性 .
1 ) 在线监测 电缆负荷 电流 ,防止过负荷运行 电缆超负荷运行,会导致温升增加,加快 电缆 绝缘 老化,易使 电缆绝 缘 薄弱 处(如接头) 发 生击 穿 事故,大大降低电缆寿命.因此 ,应根据 电缆敷设 方式、运行条件、环境温度 、并列条数对 电缆长期 允许载流量进行校核并作出规定.运行中,对 电缆 载流量进行测量实时监测, 确保其不超过规定值,避 免长期过负荷运行造成的电缆故障.
2 ) 实时监测 电缆温度 ,防止电缆过热 电缆故障发生常伴随着局部温度 的升高.安装 温度监测装置,实时反映电缆的温度状况,有利于 了解 电缆的运行状况 ,防止电缆过热 ,及时发现 电 缆隐患,避免故障发生.
3 ) 防止 电缆化学腐蚀 尽量选用符合使用环境 的电缆,选择敷设路径 时 ,充分对 土壤 资料 进行化 学 分析 ,判 断土壤 和地 下水的侵蚀程度,如侵蚀严重则应增加外层防护,再 将电缆穿入耐蚀的管道 中,对 已埋设的电缆,应了解电缆的腐蚀程度 ,必要时掘开泥土检查.
4 ) 防止 电缆 电解腐蚀 加 强电缆包皮与周围金属部件问的绝缘 ,可 加装遮 蔽管,测量铅包对大地及其它管线 的电位 差 、铅包 杂散 电流 密度 以及 流 入大 地 电流密 度等,及时采取防止电解腐蚀 的对策.
5 ) 选 择质 量可 靠的电缆 与传统的油纸绝缘电缆相 比, 交联聚乙烯 ( X L P E ) 电缆允许温升比油纸绝缘 电缆的高,其允许工作场 强和允许长期载流量也比油纸绝缘电缆高很多,而 且其 敷设 不受 高落差 限制 . 因此 ,可 优先选 用X L P E 电缆 . 与传统充胶漏斗型电缆头相 比,环氧树脂 电缆 头具有高机械强度、高耐压强度 、低吸水率、良好 密封性能等特点.可采用环氧树脂电缆头来解决电 缆漏 油等 问题 .
6 ) 提高 电缆敷设工艺 敷设电缆时,应根据实际地面建筑情况及周围 环境,采用隧道敷设、电缆沟敷设、排管敷设或直 埋敷设,并要严格按标准要求敷设,避免 电缆受外 力损伤 .
5 结语本文总结分析了电缆典型故障性质、类型及 电 缆故障的形成原因,分析 比较了各种 电力 电缆故障 检测方法,并提出了防止 电缆故障的应对技术措施 和方法 .结果表明:机械损伤、过负荷运行 、电缆 头故障是造成电缆故障的主要原因.电桥法 、低压 脉冲反射法 、脉冲电压法、脉冲 电流法、二次脉冲 法、三次脉冲法等电缆故障检测方法各有优缺点,实 际运用 中应根据具体情况作 出合理选择.在线监测 电缆负荷 电流 ,监测 电缆温度 ,防止 电缆化学腐 ( 下转第5