1 外墙、 地面、 屋顶 根据禽舍建筑的特点 , 外 墙采用保温材料夹芯复 合外墙( 既起 到保温作用 , 在实际 的操作上也 比较便 利) ;
对于地面在已有的地面上加一层灰砂砖 ( 上表面 涂黑青色) , 这样对太 阳发射的吸收 以及蓄热都能起 到积极的作用 . 改造前后 的外墙 和地面 , 如图2 . 石 灰砂 浆30m m ( 外墙构造) 地面侧 ( 地面构造 ) a ) 改造前的外墙和地面构造 砖240rllrnb)改造后的外墙和地面构造 图2改造前 后的外墙和地面 在屋顶的南 向坡面设置采光带.采光板采用 A m . p e l i t e
3 0
1 通用型采光板 , 设置宽为
2 m的采光带.见图3.\保温膜 网图3采光板安装位 置及吊顶结构形式示 意图 以2004年 为 例计 算得 水平及南 向太 阳辐射值 ( M J / m ) 如表
1 ( 计算方法参见文献[
7 ] ) . 第3期黄勇, 等:养禽育雏 室的节能改造研 究95从而可得全年水平太阳辐射值为3
7 9
3 .
2 3
7 M J / m ;
全年南向太阳辐射值为
3 8
8 2 .
4 4
8 M J / m .因此 , 选用在屋顶的南向坡 面设置采光带的方案.采光板采 用Ampelite301通用型采光板 , 设置
2 m宽采光带. 全年太阳辐射热的计算 : Q
1 =q.
2 L'
叼1.叼2=3882.
4 48 *
5 7.
28 *2 *0.
6 8 *0.
62 =
1 8
7 5
1 6 .
4 MJ 式中: q 为全年南 向太阳辐射值 , M J / m ;
为鸡舍 的长 度, m;
叼 为采光板的热能穿透率 ;
叼:为太阳辐射热量 的利用效率( 太阳辐射热量的利用效率
6 2 %是按 吊顶 以下的鸡舍体积 占鸡舍总体积的百分 比计算的) .
4 .
2 吊顶 上层采用固定 的遮 阳网, 下层采用活动 的保温膜 ( 用滑轮移动保温膜) .在 白天太 阳辐射强 的时候 , 移 开保温膜 , 让舍内充分吸收太阳辐射.遮 阳网既能充 分吸收太阳辐射 , 提高室温 , 又能阻挡强烈太阳光射人 育雏笼内而影响雏鸡的生长发育.在夜晚太阳辐射低 的时候 , 将保温膜移回原位 , 起到保温作用 , 见图
3 .
4 .
3 改造的节能效果 用DOE一 2分析改造前后模 拟结果的能耗 , 如表 2所示 . 表2改造前后 的能耗 能耗计算说明 : 改造前鸡舍 内设定温度
3 4℃是按 照育雏的要求取定的, 改造后鸡舍内设定温度
2 4℃是 育雏室安装本课题组研发的控温式育雏笼后育雏舍 内 温度 ( 育雏笼内的温度仍为育雏的要求温度
3 4℃) . D O E一2模拟结果全年减少的耗热量 : Q =4 .
1 9*1
0 一1 .
4 6*1
0 =2 .
7 3*1
0 MJ
5 结论
5 .
1 节能率 采用改造方案后育雏室全年使用条件下所能节约 的耗热量 : Q
0 =Q1 +Q
2 :
2 .
7 3 *
1 0 +
1 8
7 51 6.
4 =
2 .
9 2 *1
0 MJ /年 节能率 n : ― ―
0 _ *1
0 0 % =6
9 .
7 % 4.1
9 *
1 0 式中:
4 .
1 9 *
1 0 M J 为改造前育雏舍年耗热量 .
5 .
2 节能投资 屋顶采用的采光板价格 :
8 0 m 屋顶改造的投资 : , . =
8 0*
5 7 .
2 8*2=
9 1
6 4 .
8 元 外墙改造投资 : l
0 m 外墙改造 的投资 : I
2 =(
5 7 .
2 8+l
0 .
2 6 )*
2 .
3 7* 2*1 0=
3 2
0 1 .
1 己 地面改造投资 :
2 m 地面改造 的投资 : ,
1 =5
7 .
2 8*1
0 .
2 6* 2=1 l
7 5 .
4 元 吊顶改造投资 :
6 Y r _ / m 吊顶改造的投资 : =
5 7 .
2 8*1
0 .
2 6* 6=
3 5
2 6 .
2 元 节能投资 :
1 =1 l+1 2+1 +1