4 =
9 1
6 4. 8+3
2 01. 1+1
1 75.
4 +3
52 6.
2 =
1 7
0 6
9 .
5 元5.3节能收益 节约经费的计算 : 节煤量为: Q
0 2 .
9 2*1
0 . 一=一8.14*3600*0 .
3 8 .
1 4 *3
6 O O *
0 .
3 =
3 3
2 .
1 T /年 燃煤节约的经费 A为:332.1*220=
7 3
0 6
2 年 说明: 煤 的价格 :
2 2
0 T ( 按照
2 0
0 3 年的价格 ) ;
标准煤的热值 , 取8.14*1
0 W ・ h / k g ;
燃烧煤 的效率 取30%;
此处的节煤量是指育雏舍全年运行时的节约 量, 而前诉在成都某养殖场调查的用煤量是全年 问歇 使用的煤量 .
5 .
4 投资回收期 , _ l g ( 一Ii)-lg
(一)可―― (
1 + ( 一=0.25年式中: n为动 态 投资 回收期 , 年;
i为节 能投资年利 率,%.(下转第
1 0
1 页) 第3期朱自伟,等:智能建筑节能策略与应用研 究1013应用研 究 智能大厦选用设备的容量是设计容量 , 在 日常运 行中的实际负荷在大部分时间内是部分负荷 , 不会达 到设计容量 .采用常规控制 , 分为夏季工况和冬季工 况, 几个控制参数供水温度 、 送风温度和新风量在两种 工况下分别设定为固定值 , 而不考虑环境温度与室 内 负荷的变化.采用优化控制 , 供水温度 、 送风温度、 新 风量随室内负荷 、 环境温度的变化发生变化 , 空调运行 在保证热舒适度条件下按最低能耗运行. 目前楼宇 自动化系统 中软 件系统采用嵌入 式设 计,根据建筑物使用性质和用户实际需求 , 可嵌入用户 的控制策略和节能策略.在实际工程应用 中研制的优 化控制管 理 系统 主要 目的在 于对 三个 主要 控制 参数――供风温度、 送风温度和新风量进行计算 , 并返 回 主控系统进行控制.根据前面所研究的空调优化运行 控制 目标函数 , 运用所研制 的智能建筑空调设备运行 控制优化管理系统 A C O A对空调设备运行控 制系统 目标函数进行最小优化计算 , 求 出使 目标函数最小 的 三个控制参数 : 送风温度 、 供水温度和新风量 , 通过下 位机 、 执行机构对相应设备进行控制 , 从而达到节能 目的.由于该系统节能软件具有开放式结构 , 我们将软 件程序挂接在系统节能软件 的温度设定项下 , 即供水 ( 上接第
9 5页) 文中着重对已有禽舍的建筑节能改造为例 , 说明 对禽类养殖建筑 , 通过限制温控区域 , 太阳能利用方案 的选择 以及热工结构改造等方法 , 能显著改善养殖环 境,提高能源利用效率. 参考文献 : [
1 ] 张山岭 , 孙炳彦. 小........