编辑: 赵志强 | 2018-07-28 |
1 油浸式变压器的检测应符合下列要求: 1) 各部位无渗、漏油现象;
2) 油位与温度应正常;
3) 变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹;
4) 套管、绝缘子无火花放电痕迹,无破损、裂纹、积污现象;
5) 吸湿器完好,吸附剂干燥无变色现象;
6) 声响正常;
7) 变压器顶层油温,一般不宜超过 85℃.
2 干式变压器的检测应符合下列要求: 1) 干式变压器高压侧和低压侧的电压、电流指示值正常,仪表指示装置无破损;
5 2) 设备套管、绝缘子外表无破损、裂纹、放电痕迹;
3) 测温装置应齐全完好;
4) 变压器的引线接头、电缆母线无过热迹象;
5) 运行时应无异常气味和声响;
6) 冷却用的装置能正常运转;
7) 各部位的接地装置完好无损.
3 探测各部位电气连接点(含端子)、引线接点、母线连接点、电缆终端头温度,高 压部分不应超过表
1 中规定数值;
低压部分不应超过表
2 中的数值. 表1交流高压电器触头及导体连接端子空气中最高允许温度及允许温升值 部位最高允许温度 (℃) 周围空气温度这 40℃的 允许温升(K) 触头 裸铜、裸铜合金
75 35 镀锡
90 50 镀银或镀镍
105 65 外部导体连接的端 子和导体连接的接 合部分 裸铜、裸铜合金和 裸铝、裸铝合金
90 50 镀(搪)锡或镀银
105 65 表2低压电器与外部连接的连接端子的允许温升值 接线端子材料 周围空气温度为 40℃的允许温升(K) 裸铜 裸黄铜 铜(或黄铜)镀锡 铜(或黄铜)镀银或镀镍
60 65
65 70 注:低压配电室的最高温度不应超过 40℃.
4 干式电力变压器的最高允许温度应符合表
3 的规定,绕组热点温度额定值为正常寿 命温度,绕组热点温度最高允许值为安全温度. 表3干式电力变压器最高允许温度值 绝缘耐温等级(℃) 105(A)
120 (E) 130(B)
155 (F)
180 (H)
220 (C) 额定电流下绕组平均温升限 值(K)
60 75
80 100
125 150 参考温度(℃)
80 95
100 120
145 170 绕组热点温度(℃) 额定值
95 110
120 145
175 210 最高允许值
140 155
165 190
220 250
6 注:检测绕组热点温度,一般不宜超过参考温度值. 检测数量:全数检测. 检测方法:观察判断;
并使用仪器探测火花放电现象以及测量温度值,并记录现场数 据、信息. 4.3 高、低压配电装置 4.3.1 一般要求 配电装置应符合国家现行技术标准的规定,并满足下列要求:
1 绝缘导线穿越金属构件时,应有不被损伤的保护措施.
2 连接到发热元件(如管形电阻)上的绝缘导线,应采取隔热措施.
3 同一端子上导线连接不多于
2 根,防松垫圈等零件齐全,并检查连接紧密度.
4 接线应采用铜质或有电镀金属层防锈的螺栓和螺钉连接,连接应牢固,要有防松动 的装置.
5 金属外壳、框架应接地. 4.3.2 检测要求
1 测量、计量仪表指示应正常.
2 各部位引出端连接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔接等痕迹.
3 套管、绝缘子应无破损、裂纹、放电痕迹.
4 测量各分支回路的相线电流.
5 探测引出端各连接点及对地的火花放电声音和位置.
6 测量高低压配电装置引出端的温度,允许温升值应不大于表
2 和表
4 中的规定. 表4交流低压母线装置各部位的允许温升值 部位周围空气温度为 40℃的允许温升(K) 母线上的插接式触点 铜母线 镀锡铝母线 ―