编辑: 赵志强 2018-07-28

60 55 母线相互连接处 铜―铜 铜搪锡―铜搪锡 铜搪银―铜镀银 铝搪锡―铝搪锡 铝搪锡―铜搪锡 ―

50 60

80 55

55 检测数量:全数检测. 检测方法:观察判断;

使用仪器探测火花放电现象以及测量温度值,并记录现场数据、 信息. 4.4 配电箱与控制箱

7 4.4.1 一般要求 低压电器的选用安装与接线等应符合国家现行技术标准的规定. 4.4.2 检测要求

1 低压电器的检测应符合下列要求: 1) 电器的外观完好,绝缘器件无裂纹;

2) 电器应安装牢固;

3) 电器发热元件周围应散热良好,与导线间应有隔热措施;

4) 电器金属外壳、金属安装支架接地可靠;

5) 电器的接线端子应连接正确、安装牢固,连接线排列整齐、美观;

6) 活动部件动作灵活、可靠,联锁传动装置动作正确;

7) 标志齐全完好、字迹清晰;

8) 测试剩余电流保护电器的额定动作时间,应符合设计要求.

2 配电箱和控制箱应符合下列要求: 1) 配电箱(盘)和控制箱不应直接安装在低于 B1 级(含B1 级)的装饰材料上;

当不能满足时应采用玻璃棉等 A 级材料隔热;

2) 配电箱 (盘) 和控制箱周边 0.3m 内不应有可燃物;

箱门操作方便, 不得被遮挡;

箱体内和下方不得搁置和堆放可燃物;

3) 可燃材料仓库的配电箱和开关应设置在库房外,并有防湿和防雨、雪措施;

4) 配电箱(盘)内配线整齐,无绞接现象;

导线连接紧密,不伤芯线,无断股, 绝缘良好;

垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同,同一端子导线连接不多于

2 根,防松垫圈 等零件齐全;

5) 配电箱(盘)和控制箱内保护器件正常动作灵活可靠,接触良好,触头无烧蚀 现象;

6) 熔断器不得随意更换原配熔体规格,并不应用其它金属丝代替熔体;

熔断器或 断路器应与相导体载流量相匹配. 7) 照明配电箱(盘)内,应分别设置中性线(N 线)和保护地线(PE 线)汇流 排,标识清晰,中性线和保护地线应分别经各自的汇流排配出,不得铰接或交错混配.

3 消防配电设备应设置明显标志及消防设备配电箱的防火保护措施.

4 测量配电回路各相相线电流、中性线(N 线)和保护地线(PE 线)电流;

测量频 繁故障或绝缘不良回路的漏电电流值,排除绝缘水平降低的潜在危险.

5 测量低压电器与外部连接的连接端子的温度,其允许温度应符合表

2 的规定要求.

6 探测各连接点不应有火花放电现象.

7 测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值不应小于 1MΩ;

潮湿场所, 绝缘电阻值不应小于 0.5 MΩ. 检测数量:按防火分区或楼层实际安装数量进行抽检.实际安装数量在

5 台及以下者, 全部检测;

实际安装数量在 6~50 台的,按不少于

5 台抽检;

实际安装数量超过

50 台的,按 实际安装数量不少于 10%的比例抽检.

8 检测方法:观察判断;

使用仪器探测火花放电现象、测量温度值以及测试绝缘电阻值, 并记录现场数据、信息.

9 5 低压配电线路 5.1 电线和电缆 5.1.1 一般要求 电线、电缆的选型应符合国家现行技术标准的规定. 5.1.2 检测要求

1 电线相与相以及相对地之间的绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ. 导体绝缘层不应有机械 损伤痕迹、变色、脆裂、炭化现象.

2 电线、电缆通过易受机械损伤、过热、腐蚀等危害的地段时,应采取相应的保护措 施.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题