编辑: ok2015 | 2018-08-10 |
992 号《住房城乡建设部关于发布国 家标准的公告》可知, 《液化石油气供应工程设计规范》 为国家标准, 编号为 GB51142-2015, 自2016 年8月1日起实施.其中, 第3.0.
13、 5.2.
3、 5.2.
4、7.0.5 条为强制性条文,必须严格执行.国家标准《城镇燃气设计规范》 (GB50028-2006)中第
8 章内容同时废止.本项目属于液化气液化石油气供应,原应执 行《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)中第
8 章之规定,现执行《液化石油气供应 工程设计规范》(GB 51142-2015 )相关规定. 项目储罐为全压力式储罐,储存站全压力式储罐与站外建筑、堆场的防火间距符合 性分析见表 1-3;
项目充装站全压力式储罐与站外建筑、堆场的防火间距符合性分析见表 1-4.
7 表1-3 储存站储罐与站外建筑、堆场防火距离符合性分析 类别 性质 项目 《液化石油气供应工程设计规范》 规定 本项目储存站 结论 总容积:>
2500~≤5000m3 单罐容积≤1000m3 储罐总容积 4200m3 居住区、学校、影剧院、体育馆等重 要公共建筑(最外侧建筑物外墙)
130 不涉及 符合 工业企业(最外侧建筑物外墙)
60 不涉及 符合 明火、散发火花地点和室外、变 配电站
80 不涉及 符合 其他民用建筑 居民
5 户(北面 70~190m)
75 130~250 符合 居民
3 户(东南面 100~120m)
75 110~130 符合 居民
11 户(南面 85~120m)
75 95~130 符合 居民
1 户(西南面 100m)
75 120 符合 居民
12 户(西南面 110~250m)
75 130~270 符合 甲、乙类液体储罐,甲、乙类生产厂 房,甲、乙类物品仓库,易燃材料 堆场
75 不涉及 符合 丙类液体储罐,可燃气体储罐,丙、 丁类生产厂房,丙、丁类物品仓库
65 不涉及 符合 助燃气体储罐、可燃材料堆场
60 不涉及 符合 其他建筑 耐火 等级
一、二级
40 不涉及 符合 三级
50 不涉及 符合 四级
60 不涉及 符合 铁路(中心线) 国家线
100 不涉及 符合 企业专用线
40 不涉及 符合 公路、道路 (路边) 高速,一级、二级, 城市快速
25 不涉及 符合 其他
20 100 符合 架空电力线 1.5 倍杆高,但35KV 以上架空电 力线不应小于
40 不涉及 符合 架空通信线
一、二级
40 不涉及 符合 其他 1.5 倍杆高 不涉及 符合
8 表1-4 充装站储罐与站外建筑、堆场防火距离符合性分析 类别 性质 项目 《液化石油气供应工程设计规范》 规定 本项目充装站 结论 总容积:>
220~≤500m3 储罐总容积 400m3 居住区、学校、影剧院、体育馆等重 要公共建筑(最外侧建筑物外墙) 35* 不涉及 符合 工业企业(最外侧建筑物外墙) 17.5* 不涉及 符合 明火、散发火花........