编辑: 旋风 | 2018-08-14 |
0 ~
14 in-d 显示小数点位置选择 31H 注2u-r 量程下限 32H -1999~9999 F-r 量程上限 33H -1999~9999 in-A 零点修正值 34H -1999~9999 Fi 满度修正值 35H 0.500~1.500 FLtr 数字滤波时间常数 36H
1 ~
20 c-b 折线功能选择 37H 注3PF 开平方运算选择 38H 注3cHo 小信号切除门限 39H
0 ~
25 unit 打印时工程量单位 3AH
0 ~
15 bout 故障代用值 3CH -1999~9999 HL 设定值显示选择 3DH
0 ~
4 bt-L 光柱显示下限 3EH -1999~9999 bt-H 光柱显示上限 3FH -1999~9999 ? 第五组参数 通讯接口,变送输出等 符号 名称 内容 地址 取值范围 Add 仪表通讯地址 40H
0 ~
99 bAud 通讯速率选择 41H 注4ctd 报警输出控制权选择 44H 注3ctA 变送输出控制权选择 45H 注3oA1 报警设定密码选择 46H 注3Li 冷端补偿修正值 47H 0.000~2.000 oP 输出信号选择 4DH
0 ~
2 bA-L 变送输出下限 4EH -1999~9999 bA-H 变送输出上限 4FH -1999~9999 ? 第六组参数 打印及记录 符号 名称 内容 地址 取值范围 Po 打印方式选择 50H
0 ~
3 P-H 打印间隔(时) 51H
0 ~
23 P-F 打印间隔(分) 52H
0 ~
59 P-A 打印间隔(秒) 53H
0 ~
59 t-Y 时钟(年) 54H
0 ~
99 t-n 时钟(月) 55H
1 ~
12 t-d 时钟(日) 56H
1 ~
31 t-H 时钟(时) 57H
0 ~
23 t-F 时钟(分) 58H
0 ~
59 注1:0 ~
9 顺序对应 到的10 种报警方式. 注2:0 ~
3 顺序对应 符号 名称 内容 地址 取值范围 Av 偏差报警方式的比较值 00H -1999~9999 AH 第1报警点设定值 01H -1999~9999 AL 第2报警点设定值 02H -1999~9999 AHH 第3报警点设定值 03H -1999~9999 ALL 第4报警点设定值 04H -1999~9999 注3:0 对应 OFF,1 对应 ON. 注4:0 ~
3 顺序对应 2400,4800,9600,19.2k .
3 参数设置方法 仪表的参数被分为若干组,每个参数所在的组在《参数一览表》中列出. 第2组及以后的参数受密码控制,未设置密码时不能进入. 第1组参数是否受密码控制可以通过设置 参数选择. 设置为 OFF 时, 不受密码控制;
设置为 ON 时,若未设置密码,虽然可以进入、修改,但不能存入. 进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状态. 3.1 报警设定值的设置方法 报警设定值在第
1 组参数,无报警功能的仪表没有该组参数. ① 按住设置键
2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示第
1 个参数的 符号 ② 按 键可以顺序选择本组其它参数 ③ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值,将参数修改为需要的 值⑤按键存入修改好的参数,并转到下一参数.若为本组最后
1 个参数, 则按 键后将退出设置状态 重复② ~ ⑤步,可设置本组的其它参数. 3.2 密码设置方法 当仪表处于测量状态或第
1 组参数符号显示状态时,可进行密码设置. ① 按住设置键 不松开,直到显示 ② 按 键进入修改状态, 在,,
键的配合下将其修改为
1111 ③ 按键,密码设置完成 密码在仪表上电时或
1 分钟以上无按键操作时,将自动清零. 3.3 其它参数的设置方法 ① 首先按密码设置方法设置密码 ② 第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择本 组的各参数 ③ 其它组的参数,通过按住设置键 不松开,顺序进入各参数组,仪表显 示该组第
1 个有效参数的符号 ④ 进入需要设置的参数所在组后, 按 键顺序循环选择本组需设置的参数 ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需要的 值 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位. ⑦ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步,可设置本组的其它参数. 退出设置 :在显示参数符号时,按住设置键 不松开,直到退出参数设置 状态.