编辑: 旋风 | 2018-08-14 |
0 Pt100
11 E
1 cu100
12 J
2 cu50
13 T
3 BA1
14 4mA~20mA
4 BA2
15 0mA~10mA
5 G53
16 0mA~20mA
6 K
17 1V~5V
7 S
18 0V~5V
8 R
19 mV
9 b
20 远传压力表
10 N 小于 C1 的测量值,仪表按后一段的数据向下递推;
大于 C8 的测量值,仪表按 前一段的数据向上递推
3 报警输出 该功能为选择功能. 仪表最多可配置
4 个报警点. 每个报警点有
3 个参数,分别用于设定报警值,选择报警方式和设定报警灵敏 度. ? 、 、 、 顺序为第
1 到第
4 报警点的报警设定值. ? ~ 顺序为
4 个报警点的报警方式选择. ~ 顺序为
4 个报警点的报警灵敏度设定. 另外还有
2 个报警输出公用参数: ? (Av)―― 偏差报警方式的比较值 当测量值与该值的偏差超过设定值时为报警.非偏差报警方式与该参数无关. ? (cYt)―― 报警延时 设置范围 0~20 秒,为0时无报警延时功能. 当测量值超过报警设定值时,启动报警延时,如果在报警延时期间测量值始终处于 报警状态,则报警延时结束时输出报警信号,否则不输出报警信号. 报警恢复也受延时控制. ? 报警方式:报警方式有
10 种,分为基本
5 种和待机方式
5 种,通过 ~ 参数选择各报警点的报警方式. 待机方式是指仪表通电时不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件, 此后正常报警. 选择为 时:上限报警,测量值 >
设定值时报警. 时:下限报警,测量值 <
设定值时报警. 时:偏差上限报警, (测量值― )>
设定值时报警. 时:偏差下限报警, ( ―测量值)>
设定值时报警. 时:偏差绝对值报警, ―测量值>
设定值报警. 时:待机上限报警. 时:待机下限报警. 时:待机偏差上限报警. 时:待机偏差下限报警. 时:待机偏差绝对值报警. 偏差报警方式时,报警设定值不能为负数. ? 报警灵敏度: 为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作, 可以根据需要设定一个报警解除的外延区域. 有通讯功能的仪表,当 参数选择为 ON 时,仪表不进行报警........