编辑: 牛牛小龙人 | 2018-08-14 |
75~2.2KW (1.7~4.0KVA) 0.75~45KW (1.7~73.9KVA) 使用手册 目次 前言
1
第一章 安全注意事项 1. 使用时的注意事项.2 2. 使用环境注意事项.5
第二章 硬件说明及安装 1. 使用环境.6 2. 型号说明.7 3. 规格.8 4. 配线规则.11 5. 外型尺寸.20
第三章 软件索引 1. 面板显示及操作说明.22 2. 功能参数一览表
28 3. 参数功能说明.36 4. 故障指示及对策
63 5. 一般故障检查方法.68
第四章 保养与外围组件 1. 保养、检查
76 2. 外围组件.78 3. EMC 相容滤波器
86 附录一 电机参数对照表.91
1 1.前言 为了充分地发挥本变频器的功能及确保使用者的安全,请详阅本操作手册.当您使用中发现任何疑难而本操作手册无法提供您解答时,请联系台安各地区经销商或本公司业务人员,我们的专业人员会乐于为您服务,并请您继续采用台安产品.使用须知 变频器是精密的电力电子产品,为了您的生命财产安全,本手册中有「危险」「注意」等字样提醒您在搬运、安装、使用、检查变频器时的安全注意事项,请您配合遵守. 危险操作不当时,可能造成严重的人身伤害.注意操作不当时,可能造成变频器或机械系统损坏.危险z在变频器断电后,在主板上的红色充电指示灯未熄灭前,请勿触摸线路板. z 不可在送电过程中实施配线,变频器处于运行状态时请勿检查线路板. z 请勿自行拆装更改变频器内部连接线或线路及零件. z 变频器接地端请务必正确接地. (200V 级:接地阻抗840V 不足电压 200V 级:直流电压0: 变频器会在故障跳脱后,停止输出一段时间(时间长短由 P_104 决定),之后以可判定转向的速度搜寻 的方式(spin start)方式重新加速至目前设定的频率. 4. 当变频器于停车减速及直流制动时,不执行异常再启动动作. 5. 当下列任一情形发生时,异常再启动次数会被复归: (1)十分钟内(不论运转或停机中)未发生故障. (2)按复归 Reset 键,或端子台复归端子导通时. 例:P_105=3 时,若运转中已连续发生三次跳脱,且变频器已自动复归.若之后的十分钟,都没再发生故 障跳脱,则变频器又可再自动复归三次(即P_105 的设定值). 注:保护电机(OL1)、变频器(OL2)电子保护继电器动作、过转矩(OL3)动作以及运转中电压过低 (LVC) 等四种情况所造成的跳脱,无自动复归再启动功能 6.P_110=XXX0:自动再启动动作时故障接点不动作. =XXX1:自动再启动动作时故障接点动作. 急停控制与可判定转向的速度搜寻方式启动(Spin start): P_106 = XXX0:外部信号运转时 STOP 键有效 = XXX1:外部信号运转时 STOP 键无效 = XX1X:Spin start(可判定转向的速度搜寻方式启动)动作由外部端子控制
54
1、P_106=XXX0 时,若变频器以外部信号作运转控制(P_005=1),可以面板上的 STOP 键将变频器 紧急停止(停止方式由 P_010 决定);
若变频器要恢复运转,必须将运转开关先无效再导通.
2、P_106=XX1X 时,当变频器运转信号投入后,若多功能输入端子 P_052-P_054 设定 7,且多功能输 入端子动作,即以可判定转向的速度搜寻方式启动(Spin start).Spin start 功能请参考 P_009 的说明. 制动功能 P_107:直流制动时间:0.1~10.0 秒P_108:直流制动起始频率:0.01~3.00Hz P_109:直流制动准位:0~300% P_107,P_108 为变频器减速停止进入直流制动的保持时间及起始频率,如下图所示 P_107 P_108 HZ t