编辑: 牛牛小龙人 2018-08-14

1、变频器加速时,如果加速时间设定太短,造成电流过高,变频器即自动延长加速时间,以防 止变频器跳脱.

2、变频器减速时,如果减速时间过短,造成直流总线电压过高,变频器即自动延长减速时间, 以防止变频器因 OV 跳脱

3、变频器处于运转中,如果因机械特性(如压力…)或非正常的机械故障(如润滑不足卡住, 机械运转不顺,加工材质杂质…等)都会造成变频器过载跳脱,此时可能造成使使用不便.所以 当变频器运转转矩超过 P_121 的设定时,变频器即以 P_022 的减速时间下降输出频率,待转矩恢 复正常后,再回升至一般运转频率.

57 过转矩侦测控制(转矩侦侧) : P_122:过转矩侦测处理方法 = XXX0:过转矩侦测无效 = XXX1:过转矩侦测有效 = XX0X:到达设定频率后开始侦测 = XX1X:运转中即侦测 = X0XX:过转矩侦测后继续运转 = X1XX:过转矩侦测后停止输出 P_123:过转矩侦测准位:30 ~ 200% P_124:过转矩侦测时间:0 ~

25 秒

1、如输出转矩在 P_124 所指定的时间内,其准位(以变频器额定转矩为 100%)均超过 P_123 所设定的准位,称之为过转矩.

2、P_122 =X0X1 时:发生过转矩,变频器可继续运转,但会以闪烁方式显示 OL3,直到输出转矩低 于P_123 设定值. =X1X1 时:发生过转矩,变频器会立刻遮断,并以闪烁方式显示 OL3,如需继续运转,需用RESET 键或外部复归端子复归后,方可继续运转.

3、P_075/P_076(多功能输出接点控制)设定为

05 时,多功能输出接点即为过转矩输出信号. 注:过转矩输出信号,必须在 P_122=xxx1,且准位及时间超过时,才有信号输出. 转矩限制 P_125:正转时转矩限制范围 0~300% P_126:反转时转矩限制范围 0~300% P_127:正转回生电压时转矩限制范围 0~300% P_128:反转回生电压时转矩限制范围 0~300% P_125~128 增加四象限转矩限制功能,向量控制加 PG 回馈卡有效 参数 名称 内容 P_125 正转转矩极限 P_126 反转转矩极限 P_127 正转侧回生 转矩极限 P_128 反转侧回生 转矩极限 以电机额定转矩的比例值,设定转矩极限值. 可个别设定

4 象限极限. P_129~P_130:保留. 反转侧 再生状态 正转 P_128 P_126 P_127 P_125 输出转矩 反转

58 P_131::XXX0: (段速+时间)顺序控制不动作 XXX1: (段速+时间)顺序控制动作 XX01: (段速+时间)顺序控制输入为脉冲信号导通 XX11: (段速+时间)顺序控制输入为常闭信号导通 00X1: (段速+时间)顺序控制动作完后以设定值输出 01X1: (段速+时间)顺序控制动作完后以 零速 输出 1XX1: (段速+时间)顺序控制动作完后自动再循环 P_132 = XXX0:第一段速正转 XXX1:第一段速反转 XX0X:第二段速正转 XX1X:第二段速反转 X0XX:第三段速正转 X1XX:第三段速反转 0XXX:第四段速正转 1XXX:第四段速反转 P_133 = XXX0:第五段速正转 XXX1:第五段速反转 XX0X:第六段速正........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题