编辑: 达达恰西瓜 2018-08-15
操作指南 ? 04/2015 S7-1200 与G120 CU250S-2 PN 的PROFINET 通讯 第3部分非周期通讯读写参数 S7-1200,G120,CU250S-2 PN,PROFINET,非周期通讯,读写参数 https://support.

industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109477458

2 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 目录

1 PROFINET 通讯功能概述.3

2 非周期通讯.4

3 S7-1200 与CU250S-2 PN 的PROFINET 非周期通讯实例

9 3.1 S7-1200 组态.9 3.1.1 组态与 CU250S-2 PN 通讯报文.9 3.1.2 编程

9 3.1.3 为系统功能 RDREC 和 WRREC 分配硬件标识

10 3.1.4 为系统功能 RDREC 和 WRREC 分配其它参数

10 3.2 示例 1:读取 P

2900、r2902[2] ~ r2902[5]多个参数值

11 3.3 示例 2:修改 P

2900、P2901 参数值.13

4 文档说明

16 3 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

1 PROFINET 通讯功能概述 SINAMICS G120 的控制单元 CU250S-2 PN 支持基于 PROFINET 的周期过程 数据交换和变频器参数访问. 周期过程数据交换 PROFINET IO 控制器可以将控制字和主给定值等过程数据周期性的发送至变频 器,并从变频器周期性的读取状态字和实际转速等过程数据. 变频器参数访问 提供 PROFINET IO 控制器访问变频器参数的接口,有两种方式能够访问变频器 的参数: 1. 周期性通讯的 PKW 通道(参数数据区):通过 PKW 通道 PROFINET IO 控制器可以读写变频器参数,每次只能读或写一个参数,PKW 通道 的长度固定为

4 个字. 2. 非周期通讯:PROFINET IO 控制器通过非周期通讯访问变频器数据记录 区,每次可以读或写多个参数. 本文通过示例介绍 S7-1200 与G120 CU250S-2 PN 的PROFINET 非周期通讯, 介绍如何通过非周期通讯读写多个变频器参数.

4 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

2 非周期通讯 非周期通讯工作模式: 非周期性数据传送模式允许: ・ 交换大量的用户数据 ・ 使用两个功能块 READ 和WRITE 可以实现非周期性数据交换.传输数据块 的内容应遵照 PROFIdrive 参数通道(DPV1)数据集 DS47(非周期参数通道 结构). S7-1200 与CU250S-2 PN 的非周期通讯需要采用系统功能块 WRREC 和 RDREC ,其中 WRREC 将 请求 发送给 CU250S-2 PN,功能块参数 Record 的格式如表 2-1 所示;

RDREC 将CU250S-2 PN 的 应答 返回给 PLC,功能块 参数 Record 参数的格式如表 2-3 所示.使用非周期通信对读写参数数量没有限 制,但每个读写任务最大为

240 个字节. 表2-1 任务 读参数 数据结构

5 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 表2-2 变频器对读任务的应答

6 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 表2-3 任务 修改参数 数据结构 表2-4 变频器对修改任务的应答

7 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 表2-5 变频器不能完全执行修改任务时的应答 表2-6 参数应答中的故障值说明

1 8 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 表2-7 参数应答中的故障值说明

2 9 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

3 S7-1200 与CU250S-2 PN 的PROFINET 非周 期通讯实例 3.1 S7-1200 组态 CU250S-2 PN 非周期通讯与所选择的报文结构无关,选择任何一种报文格式都 可以进行非周期通讯,在使用系统功能 RDREC 和 WRREC 读写变频器 数据记录时需要使用报文标识符.本示例以组态

353 报文为例. S7-1200 与CU250S-2 PN 的PROFINET 通讯基本组态过程以及变频器通讯参 数设置请参考《S7-1200 与G120 CU250S-2 PN 的PROFINET PZD 通信》文档,在此不做详细介绍. 3.1.1 组态与 CU250S-2 PN 通讯报文 1. 将硬件目录中 SIEMENS telegram 353, PKW+PZD-2/2 模块拖拽到 设 备概览 视图的插槽中,系统自动分配了输入输出地址,本示例中分配 PKW 的输入地址 IB68~IB75,输出地址 QB64~QB71,分配 PZD 的输 入地址 IW

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题