3. 写数据记录完成后,设置 M20.0 = 1,启动 RDREC 读数据记录任务;

4. MD22 指示 RDREC 指令执行状态;

5. 按照写参数应答结构分析 MB200~MD203 中4字节的数据,数据格式参 考表 3-4,正确写入 P2900=11.

0、P2901=22.0.

14 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 图3-6 S7-1200 写P

2900、P2901 参数值 图3-7 Startdrive 软件读取 P2900 和P2901 修改后的参数值 字节 n 字节 n+1 地址 报文头请求参考 01hex 请求 ID

02 hex MW100 驱动对象 ID

01 hex 参数数量 m

02 hex MW102 参数1属性

10 hex 索引的数 量01 hex MW104 参数号 = 0B54 hex MW106 第一个索引的编号 =

0000 hex MW108 参数2属性

10 hex 索引的数 量01 hex MW110 参数号 = 0B55 hex MW112 第一个索引的编号 =

0000 hex MW114 参数1数数据格式 08hex 参数值数 量01hex MW116 参数值 = 11.0(浮点数) MW118 MW120

15 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 字节 n 字节 n+1 地址 值参数2数值数据格式 08hex 参数值数 量01hex MW122 参数值 = 22.0(浮点数) MW124 MW126 表3-3 写参数 - 写数据记录请求 字节 n 字节 n+1 地址 报文头请求参考映射 01hex 应答 ID

01 hex MW200 驱动对象 ID 映射

01 hex 参数数量 m

02 hex MW202 表3-4 写参数 C 读数据记录应答

16 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

4 文档说明 S7-1200 与G120 CU250S-2 PN 之间的 PROFINET 通讯入门指南包含

3 个部 分: 《S7-1200 与G120 CU250S-2 PN 的PROFINET 通讯 第1部分 控制变频 器起停及调速》:介绍 S7-1200 通过周期性通讯 PZD 通道(过程数据区)控制 和检测变频器状态. 《S7-1200 与G120 CU250S-2 PN 的PROFINET 通讯 第2部分 周期通讯 读写变频器参数》:介绍 S7-1200 通过周期性通讯 PKW 通道(参数数据区) 读写变频器参数. 《S7-1200 与G120 CU250S-2 PN 的PROFINET 通讯 第3部分 非周期通 讯读写变频器参数》:介绍 S7-1200 通过非周期性通讯读写变频器参数. 本文档为第

3 部分,另外

2 部分文档可在西门子下载中心搜索下载. 下载中心地址: http://www.ad.siemens.com.cn/download/ 有关 PROFINET 通讯内容更详细信息请参考《G120 现场总线功能手册》 下载地址:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/99685159 ........