编辑: 星野哀 | 2018-08-15 |
7 S7-屏蔽连接元件 电缆压盖 电缆压盖 SIWARCX 电缆 称重模块 接线盒 称重传感器 图2-1:采用
4 线技术的称重传感器连接 S7-屏蔽连接元件 电缆压盖 电缆压盖 称重模块 SIWARCX 电缆 接线盒 称重传感器 图2-2:采用
6 线技术的称重传感器连接 铝壳体中的 SIWAREX JB 接线盒 C 使用说明书 A5E00400544B
8 图2-3:端子块 图2-4:螺纹电缆压盖中的屏蔽 铝壳体中的 SIWAREX JB 接线盒 C 使用说明书 A5E00400544B
9 LC = 称重传感器输入 W = 输出到重量模块,到防爆隔障或其它接线盒 EPB = 等电位结合连接 图2-5:螺纹电缆压盖的引出线 W W LC LC LC LC EPD 铝壳体中的 SIWAREX JB 接线盒 C 使用说明书 A5E00400544B
10 2.3 安装 SIWAREX JB 接线盒可以安装在任何位置.它最好是水平安装.它的固定采用了四个 M6 圆 头螺钉.固定孔的尺寸显示在图 2-6 中,第12 页. 小心 在盖上盖子之前,请检查壳体中没有能够导致故障或短路的脏物或电缆碎屑. 小心 只有当壳体被封闭时,装置的保护等级才能得到保证.盖子必须装配上,必要的 电缆压盖也必须装上并拧紧.螺纹电缆压盖上不使用的开孔应该用提供的密封堵 头堵上.请检查密封表面是干净的,O 形环都正确地放置到了螺纹电缆压盖和密 封堵头上. 铝壳体中的 SIWAREX JB 接线盒 C 使用说明书 A5E00400544B
11 图2-6:固定孔的尺寸 铝壳体中的 SIWAREX JB 接线盒 C 使用说明书 A5E00400544B
12 2.4 弹簧端子连接技术 在连接电缆时,需要一把螺丝刀,其最大刃宽为 2.5 mm.将 螺丝刀压入到长方形开孔(1)中.这样就能打开弹簧托架.通 过圆形开孔,将剥开的电缆推到挡块(2)上.通过拔出螺丝刀 (3),就能将电缆牢固地连接到弹簧托架上.(图2-7). 图2-7:弹簧端子的连接
8 -
9 mm 电缆需要剥开
8 到9mm.(图2-8) 图2-8:剥开长度 重要说明 对于横截面积较小的电缆,存在这样的危险:当插入到端子中时,剥开的电线会 突然折断.然后,线路就被连接到绝缘上.其结果是接触问题.压接的护套能防 止这些问题. 可以连接下列电缆. 0.08 到1.5 mm2 / AWG
28 到16: 单芯,多芯,细线 - 还带有镀锌的单芯,压缩的细线- 多股线和具有气密压接销电缆 鞋的细线. 0.08 到1mm2 / AWG
28 到18: 具有气密压接式端部衬套的细线. 铝壳体中的 SIWAREX JB 接线盒 C 使用说明书 A5E00400544B
13 3 调试 由于接线盒是无源部件,所以在调试时应主要遵照重量模块的使用说明书. 铝壳体中的 SIWAREX JB 接线盒 C 使用说明书 A5E00400544B
14 4 技术数据 4.1 功能数据 环境温度: -30 °C 到+85 °C 贮存温度: -40 °C 到+90 °C 保护: IP 66,DIN
60529 端子的振动自由度 : 符合 DIN VDE
0611 11/77:
12 Hz 和50 Hz,振幅
1 mm 端子的绝缘电阻:
1012 Ohm cm 4.2 装置型式 壳体尺寸(LxWxH):
220 x
120 x
81 mm3 壳体材料: 铝AlSi12 重量: 大约
2 kg 颜色: 无烟煤,西门子颜色号
614 电气连接: 弹簧端子连接 1.5/1 mm2 螺纹电缆压盖: 称重传感器: 4x M16 x 1.5
5 到10 mm 信号电缆: 2x M20 x 1.5
7 到12 mm 4.3 防爆 本接线盒是符合 EN 60079-14 或EN
50020 的简单电气设备.它可以用在危险区域内,用于连接本 征安全电路. 本端子能满足用于分离本征安全电路的要求 C 滑移和气隙 >
6 mm. 警告 在危险区域内使用时应遵守下列要点: - 管制爆炸危险区域内电气装置的规范(符合适用的标准,在德国是 ElexV §§9, 15). - 关于在爆炸危险区域内安装电气装置的规范,DIN EN 60079-14(VDE0165) 或DIN EN1127-1. - EC 类检验证书. 在有爆炸危险的场所,系........