编辑: lonven 2018-08-16

1 中的应用电路和图

2 中的时序图. 有序断电:短的中断脉冲 在正常条件下,通过给 ON/OFF 电源开关加以脉冲来 关断电子设备.如欲关断系统电源,则LTC2953 将 在检测到按钮颤振的末端之后 32ms 确定中断输出. 当发觉该中断信号时,系统逻辑电路将执行断电和 内务处理任务,并在完成之后立即把 KILL 确定为低 电平.LTC2953 随后将释放使能输出,从而关断系统 电源 (见图

3 所示的时序图). 故障保险功能 LTC2953 提供了

3 个用於电压监视的比较器,即: UVLO 比较器、电源故障比较器和复位比较器. 凌力尔特有限公司 Linear Technology Corp. Ltd. www.linear.com.cn 香港

电话:(852) 2428-0303 北京

电话:(86) 10-6801-1080 上海

电话:(86) 21-6375-9478 深圳

电话:(86) 755-8236-6088 艾睿电子亚太有限公司 Arrow Asia Pac Ltd. www.arrowasia.com 香港

电话:(852) 2484-2484 北京

电话:(86) 10-8528-2030 上海

电话:(86) 21-2893-2000 深圳

电话:(86) 755-8359-2920 泛纳尼克(上海)有限公司 Farnell-Newark InOne www.farnell-newarkinone.com 香港

电话:(852) 2268-9888 北京

电话:(86) 10-6238-5152 上海

电话:(86) 21-5866-0508 UVLO 比较器负责检测输入电源上的三类异常工 作状况.如果电源故障的持续时间超过 32ms,则LTC2953 将发出一个中断信号.如果电源电压下降并 处於用户可调电平以下,则LTC2953 将在用户可调 定时器终止操作之后关断系统电源.此外,UVLO 比 较器还可防止用户在输入电源电压过低的情况下接 通系统电源 (见图

4 ).电源故障比较器是一个通用型 独立比较器,可用於区分 PB 中断和低电源电压中 断.复位比较器是一个具有 200ms 固定延迟的单路 可调电压监视器. 结论 LTC2953 是具输入和输出电压监视功能的低功率、 宽输入电压围 (2.7V至27V) 按钮 ON/OFF 控制器. LTC2953提供了一款用於对多种系统的电源进行手动 切换的简单而完整的解决方案.称心合意的特点包括 一个电源故障比较器 (它将在电源电压不断下降的时 候发出预警信号) 和一个 UVLO 比较器 (它可防止用 户在电源电压过低或电池失效的情况下接通系统). LTC2953 通过集成一个可调单通道电源监控器提供了 更高的系统可靠性.该器件的两种版本可适应正或 负启用极性.LTC2953 采用节省空间的 3mm x 3mm DFN 封装. 好利顺电子香港有限公司 Nu Horizons Electronics Asia Pte Ltd. www.nuhorizons.com 香港

电话:(852) 3511-9911 北京

电话:(86) 10-8225-1376 上海

电话:(86) 21-6441-1811 深圳

电话:(86) 755-3398-2850 图3:有序断电 图4:多功能 UVLO 比较器 32ms 32ms PB OR UVLO KILL EN (LTC2953-1) INT DN427 F03 SHORT PULSE SYSTEM SETS KILL LOW LTC2953 TURNS POWER OFF 32ms 32ms 32ms UVLO INT 0.5V 0.55V SUPPLY GLITCH tPD, Min + tPDT UVLO EN INT DN427 F04 0.5V LOW SUPPLY LOCKS OUT ENABLE LOW SUPPLY CONDITION LOW SUPPLY GLITCH GENERATES ?P INTERRUPT LOW SUPPLY INITIATES SYSTEM POWER DOWN AND LOCKS OUT ENABLE