编辑: ACcyL | 2018-08-17 |
47918 T?nisvorst 第7/53 页警告不适于危险场所的设备有爆炸危险-只能使用经批准用于危险场所并有相应标识的设备.-确保设备适于使用场所.警告受 本安型Ex i 防护的设备缺少安全性如果设备已在非本安电路或更高电压下运行,那么,将不再确保用于危险场所的设备安全.设备存在爆炸危险.-只能将 本安 型防护类别下的设备连接至本安电路.-遵守证书内的电气数据规范.警告不允许附件和备件在爆炸危险场所内有爆炸危险.-只能使用原装附件或原装备件.-遵守设备说明书所述或与附件或备件一起装箱的所有相关安装与安全说明.警告敞开式电缆入口或不正确的电缆压盖在爆炸危险场所内有爆炸危险.-封闭电动连接的电缆入口.仅使用批准用于相关防护类别的电缆压盖或插头.警告超过最高环境或工艺介质温度在爆炸危险场所内有爆炸危险.如果超过允许的最高环境和工艺介质温度,设备温度等级不再有效.-确保不超过允许的设备最大环境和工艺介质温度.小心静电敏感设备该设备装有静电敏感设备.静电敏感设备可能受到人工无法检测的电压的破坏.一旦未经过静电接地处理的人员接触到构件或组件,就会产生这类电压.通常不能立即检测到电压对模块的损坏.这只有在长时间运行后才会变得明显.-因此,要避免产生静电电荷.参考号:827A-BA-03-12_gb 德国ARCA控制阀有限公司 D -
47918 T?nisvorst 第8/53 页具有资质的人员具有资质的人员是指那些熟悉本产品的安装、调试及操作的人员.上述人员应具有以下资质:-他们都是按照电路、高压力及侵蚀性和危险性介质的安全规程,在设备和系统的操作和维护方面经过了授权、培训或指导的人员.-对于防爆装置:他们都是在危险性系统的电路上执行工作方面经过了授权、培训或指导的人员.-根据安全规程,他们都是在维护和使用适当的安全设备方面经过了培训或指导的人员.3说明3.1 功能-电动气动定位器与驱动器结合,形成了一个调节系统.该驱动器的当前位置通过使用一个伺服电位计来检测,并 且作为实际值x发送回来.实 际值与目标值都同时显示在数字显示器上.-设定点w形成一个应用于定位器的电流,在2-线模式中也用于给该定位器供电.在3-线及4-线模式中,电源通过一个24-伏电源输入来提供.-该定位器作为一个预测性五-点 定位器而工作,通过其输出值±Δy, 集成的数值可以通过脉冲宽度调制来控制.-这些定位信号造成驱动器腔室里的压力变化,从而造成该驱动器的重新定位直至调节偏差返回到零为止.-在外壳盖拆卸的情况下,通过使用三个按钮和一个数字显示器,就可以执行操作(手动模式)和配置(构造化、初始化和参数化).-通常,基 础设备具有一个二进制输入( BE1)功能.该 输入可独立配置,特 别适用于分块记录操作水平.-能够机械地在各种不同的旋转和线性执行机构上使用定位器,它具有摩擦离合器和换向齿轮.3.2 结构以下各章说明了定位器的机械和电气结构、组件和原理功能.定位器用于调整和调节气动驱动器.通 过使用压缩空气作为辅助动力,定 位器可进行电动-气 动工作.例如,定位器可调节以下带装置的阀门:-线性执行机构(图3-1) 或-直角回转式执行机构VDI/VDE3845( 图3-2) 对于线性执行机构,有各种外接延伸部件-NAMUR或IEC