编辑: ACcyL 2018-08-17

534 - 集成附件(ARCA, SAMSON) - 依据VDI/VDE 3847的集成附件您可以将定位器固定在常用驱动器上,并用常用驱动器进行驱动.参考号:827A-BA-03-12_gb 德国ARCA控制阀有限公司 D -

47918 T?nisvorst 第9/53 页设备可用于单动式、双动式执行机构和潜在爆炸性应用场所及非潜在爆炸性应用场所.1执行机构2定位器,单动式,在金属护罩内1定位器,双动式,在塑料护罩内3信号灯2直角回转式执行机构4压力计模块,单动式3压力计模块,双动式5阀门图3-1 安装到线性执行机构的定位器(单动式)图3-2 安装到直角回转式执行机构的定位器(双动式)3.3 设备组件1. 输入:供气2. 输出:执行压力Y1 3. 显示器4. 输出:执行压力Y2

1 ) 5. 控制按钮6. 节气门7. 节气门Y1

1 ) 8. 节气门Y2

1 ) 9. 消声器10. 杠杆比率开关11. 转差离合器调节轮12. 连接终端主板13. 用于可选模块的连接终端14. 盲塞15. 电缆压盖16. 机盖接线板17. 吹扫空气选择器1)用于双动式驱动器图3-3 结构3.3.1 主板主板包括:-CPU - 存储器-A/D转换器-显示器-操作按钮-将可选模块连接至主板的端子条参考号:827A-BA-03-12_gb 德国ARCA控制阀有限公司 D -

47918 T?nisvorst 第10 /

53 页3.3.2 电动连接基础设备、任选模拟、二进制和槽口启动器模块的连接端子布置在前面左侧,相互间以步进方式显示.组装机盖防止组件被拉出和错误组装.3.3.3 气动连接气动连接(G1/4) 都位于定位器的右手侧.单动式及双动式执行机构内的执行压力Y1 反馈轴空气供Pz 双动式执行机构内的执行压力Y2 设备底部带消音器的排气出口E图3-4 气动连接连接样式此外,该定位器的后部有气动连接,用于单动式线性执行机构的集成安装:-执行压力Y1 - 排气出口E除集成ARCA 安装的情况之外,这 些连接都通过螺钉来进行关闭.排 气出口E可用于给传感区域及弹簧室提供干燥、仪用质量的空气,以防止腐蚀.图3-6 举例说明了各种类型执行机构电动连接的样式,以及辅助电源断开后的定位效果和安全位置.小心操作调节阀之前需要注意,在 操作调节阀之前,必 须首先将其移动到安全位置.要 ........