注意: 该装置必须有专业人员进行安装与检修. 在对该装置进行任何外部接线操作前、必须切断输入信 号和电源. 始终使用适合的电压检测装置来确定仪表各部有无电压. 提供给该装置的参数需在额定范围内. 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常: 辅助电源电压超范围 配电系统频率超范围 电流或电压输入极性不正确 带电拔通信插头 未按要求连接端子连线 ! 当仪表工作时,请切勿接触端子! Please don'
t touch the terminals when the meter is in operation! *本文档仅针对数码管显示的多功能仪表,如不够详尽,敬请垂询.
1 14 附表1:MODBUS地址信息表:无相应功能时,读数返回0 字地址 对应数据 数据描述 字节地址 备注 一次测电量信息0125678910 电压小数点位置
3 4 UA UB UC IA IB IC PS QS PFS FR SIGN DPQ DCT DPT
11 A相电压 B相电压 C相电压 A相电流 B相电流 C相电流 总有功功率 总无功功率 功率因数 频率 功率符号位 功率小数点位置 电流小数点位置 0,1 2,3 4,5 6,7 8,9 10,11 12,13 14,15 16,17 18,19
20 21
22 23 采用2字节电量寄存器(0-9999)和1字节小 数点寄存器(0-15)描述电量数据.其中电量 寄存器表示电量的BCD部分,小数点寄存器表 示电量的指数部分.例如:电压U 就是采用 A DPT和U 两个寄存器来表示.当寄存器 A U =0DACH (3500);
寄存器DPT=5;
A U =0.3500*10^5=35.00kV.电流Ia就是采用 A DCT和Ia两个寄存器来表示.当寄存器 I =0FA0H (4000);
寄存器DCT=3;
A I =0.4000*10^3=400.0A,功率小数点为DPQ, A 对于频率和功率因数由于具有固定的显示方 式,XX.XXHz;
0.XXX来进行计算.例如;
当PF =03A4(932)表示功率因数PF =0.932. S S 二进制:第0位表示无功符号,第4位表示有 功符号,0正1负. 开关量状态信息 其它电参数 设置参数
28 DI DO 开关量输入状态 开关量输出状态
56 57 低四位有效,0代表断开,1代表闭合 低两位有效,0代表断开,1代表闭合
33 48
34 49
35 50
51 R-U R-I Use-U Use-I 电压变比 电流变比 额定电压 额定电流 66,67 96,97 68,69 98,99 70,71 100,101 102,103 12,13 14,15 16,17 18,19 WPP WPN WQP WQN 二次测电能 一次测电能 正向有功电能 正向有功电能 负向有功电能 负向有功电能 正向无功电能 正向无功电能 负向无功电能 负向无功电能
24 25
26 27
28 29
30 31
32 33
34 35
36 37
38 39 二次侧电能参数.高字节在前,低字节在后,4 字节整数,单位Wh.在输入信号作用下所累积 值:如在AC100V/5A=0.866kW下,1个小时作用 为0.866kWh. 20,21 22,23 24,25 26,27 EPP EPN EQP EQN
40 41
42 43
44 45
46 47
48 49
50 51
52 53
54 55 一次侧电能参数.采用 IEEE754浮点数的数据 描述结果,单位kWh.对于如在AC100V5A=0.866kW 输入信号下,当仪表的变比PT=10kV/100V=100, CT=200A/5A下,仪表工作1小时0.866kWh*100*40= 3464kWh,仪表LED的显示为电能的一次侧,可直接 抄写能数据,不用转化. UAB UBC UCA AB相线电压 BC相线电压 CA相线电压 与一 次测电量信息相同 与一 次测电量信息相同 与一 次测电量信息相同 多功能仪表用户手册