编辑: 烂衣小孩 | 2018-08-24 |
一、概述 本公司推出的多功能仪表系列(L E D显示方式),分为多功能电力仪表和多功能网络仪表,主要包括8
0、9
6、4 2三种开孔尺寸的产品,具有可编程测量、显示、变送输出、数字通讯和电能脉冲输出等功能,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电站自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核.测量精度为0 . 5级,实现L E D现场显示和远程R S
4 8 5数字接口通讯(采用M O D B U S - R T U 通讯协议).
二、性能参数
2 13 输入测量显示性能 配电网络 电压电流电源 输出 环境 安全 额定值 额定值 过负荷 过负荷 功耗功耗阻抗阻抗精度精度参数 单相、三相三线、三相四线 频率功率电能显示AC100V、220V、380V(订货时请注明) AC1A、5A(订货时请注明) 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s 2kV;
电源和输出>
2kV 输入、输出、电源对机壳>
5MΩ 继电器输出 以第一路为例: (1)、进入设置菜单后首先选择是继电器控制模式(MODE),有三种模式:报警模式 遥控模式(r.n)、关闭不用(OFF). (ALr)、 (2)、延时设置(dELy),延时对报警模式有效,同时对遥控模式也有效.延时使报警 下符合报警设置的事件产生时,不会立刻报警,而是要延时到设置的时间之后才会报警,延时 时间可以设置为0;
默认为1(10mS);
遥控模式下输出脉冲方式时,延时为输出脉冲保持 高电平的时长,当为0时遥控输出为电平方式. 模式 (3)、报警模式监控电参量(PArA),流程中给出a认对应UA高报警,选择好后按确 保存.用户可自行设置.(其中, UA-H 表示电压高报, UA-L 表示电压低报;
DI1H 是对 应开入量报警). 认键 (4)、报警值设置(vALE),设置报警值,当为高报警时,当监控的电参量超过此值时, 警;
反之亦然. 报(5)、报警回滞量(HYS),此项的用途是,当报警事件发生后,电参量的值回到报警 上限值以下(或下限值以上),则报警就应撤销,但为了防止电参量处于临界状态,反复报 警、撤销,电参量必须低于上限值减去回滞值(或高于下限值加上回滞值)报警才会自动撤 销.可选菜单流程图中的
0050 就是默认设置的回滞量. 的 回滞值 式中A为报警上限值(或下限值),y为回滞量. 在完成各项设置之后按 菜单 键退出,当出现 SAVE 时,按 确认 键就设置成功了. (6)、遥控命令(r.n): 我公司产品采用的是ModBus-RTU通信协议,(上文中已介绍) X = Axy
10000 遥控输出的命令格式:其上继电器地址:00 00对应第一路,00 01对应第二路. 主机请求
01 05
00 01 FF
00 DD FA 从机地址 功能码 继电器地址 继电器动作值(FF00闭合0000断开) CRC 从机响应
01 05
00 01 FF
00 DD FA 从机地址 功能码 继电器地址 继电器动作值(FF00闭合0000断开) CRC 当选择电平输出时继电器动作值FF00为闭合,0000为断开, 当选择脉冲输出时继电器动作值FF00为输出一个宽度可调的脉冲.
71 73
70 72
74 开关量输入
15 17
16 18 开关量输出 DI1 DI2 DI3 DI4 COM D01 D02
八、开关量输入与输出 本公司的多功能仪表可以选配开关量输入和输出功能,一般是两 四路开关量输入. 路开关量输出和 右图所示为开关量的状态显示.其中第二排为开关量输入状 态;
第三排为开关量输出状态.对于开关量输入:0代表相应的开 关断开,1代表相应的开关闭合. 如右图,第三排的1代表第一次开关量输出状态为闭合. 对于开关量输出设置:上文中已给出流程图. 对应接线图如下: