编辑: QQ215851406 2018-08-31

4 第4页共8页部线路提供能量. 过温保护: 任何时候检测到芯片温度超过 130℃,立即启动过温保护,停止输出脉冲,关断功 率管并进入异常保护模式. 峰值电流保护: 因外部变压器初级线圈的电流过大时,软启动结束后,如果在 PWM 开通的 500ns 时间内 检测到该电流达到 Ip 时,芯片立即关断功率管, 进入异常保护模式. 电源异常: 因外部异常导致VCC电压低于5V时,芯片将关断功率管,进行重新启动. 因外部异常导致VCC电压高于11V时,立即启动VCC过压保护,停止输出脉冲并进入异常 保护模式. 短路和过载保护 次级输出短路或者过载时,FB 电压会低于 1.25v;

在某些应用中,由于电机等感性负载 在启动时会需要较高的启动电流,可能导致电路短时间的过载,因此芯片第一次过载保 护的判定时间是 500ms.如果 FB 电压在 500ms 内恢复正常,芯片不会判定过载或短路;

如果 FB 电压在 500ms 内始终低于 1.25v,则判定为次级短路,立即关闭 PWM 输出并进入 异常保护模式,并将短路保护判定时间缩短为 32ms,直到短路状况解除. 次级开路保护 当在软启动时,如果检测到 Vor 过高, 立即关闭 PWM 输出并进入异常保护模式. 异常保护模式 芯片进入异常保护模式后,关闭 PWM 输出,启动 800ms 定时器.800ms 后,芯片重新复 位进入启动阶段. 深圳东科半导体有限公司 DK224 离线式开关电源控制芯片 DK224 TEL:4008-781-212 Rev: V0 www.dkpower.cn 2017/3/24

5 第5页共8页

九、典型应用(12V/2A 输出离线反激式开关电源) 元器件清单 序号 元件名称 规格/型号 位号 数量 备注

1 保险丝 T2A/AC250V F1

1 整流桥堆 DB107 DB1

1 4 二极管 FR107 D1

1 5 DK同步整流 DK5V100R20 D2

1 X2电容 0.22uF C1

1 6 电解电容 47uF/400V C2

2 7 电解电容 4.7uF/50V C5

1 8 电解电容 1000uF/25V C8,9

2 9 共模电感 20mH 0.25A LF1

1 10 工字型电感 4.7uH 2A L1

1 11 涤沦电容 2G103J C3

1 12 瓷片电容

102 50V C4

1 13 瓷片电容

104 50V C10

1 16 高压电容

102 1KV C6,7

2 17 Y电容

222 C11

1 18 电阻 2.2M 0.25W R1

1 电阻 200K 0.25W R2,3

2 19 电阻 47R 0.25W R4

1 20 电阻 22R 0.25W R6

1 21 电阻 470R 1/6W R7

1 深圳东科半导体有限公司 DK224 离线式开关电源控制芯片 DK224 TEL:4008-781-212 Rev: V0 www.dkpower.cn 2017/3/24

6 第6页共8页22 电阻 3.3K 1/6W R8

1 23 电阻 5.1K 1/6W R9

1 24 电阻 39K 1/6W R10

1 25 电阻 10K 1/6W R11

1 26 IC DK224 U1

1 27 光耦 EL817 U2

1 28 IC TL431 U3

1 29 变压器 EE25/EF25 T1

1 设计注意事项

1、功率器件是需要散热的,芯片的主要热量来自功率开关管,功率开关管与引脚 OC 相连接,所以在 PCB 布线时,应该将引脚 OC 外接的铜箔的面积加大并作镀锡处理, 以增大散热能力,适当的和变压器等发热元件拉开距离, 减小热效应;

同时这个部分也是 交流信号部分,在EMI/EMC 设计时这个位置尽量远离输入部分,如上图的 L1 左边部分 电路,尽量减小电磁/电容耦合.

2、芯片的 OC 引脚是芯片的高压部份,最高电压可达 600V 以上,所以在线路布置上 要与低压部份保证 1.5mm 以上的安全距离,以免电路出现击穿放电现象.

3、变压器的漏感 由于变压器不是理想器件,在制造过程中一定会存在漏感,漏感会影响到产品的稳 定及安全,所以要减小,漏电感应控制在电感量的 5%以内,三明治绕线方式可以减小漏 感. 深圳东科半导体有限公司 DK224 离线式开关电源控制芯片 DK224 TEL:4008-781-212 Rev: V0 www.dkpower.cn 2017/3/24