编辑: 向日葵8AS | 2018-09-04 |
厂区由东向西依次为进水井、格栅沉砂区、调节 区、一体化好氧区、沉淀区、人工湿地.调节池设置在厂区东侧地势较高 处,尾水排放口设置在人工湿地西侧,经排水渠排至笋溪河. 1.2.4 现污水接纳及厂外配套管网情况 四面山镇污水厂现状服务范围主要为四面山镇场镇片区. 四面山镇中心镇区南高北低,排水条件良好,镇区内部排水体制仍为 合流制排水系统,时常汇入雨水且镇区
二、三级管网系统不完善,导致污 水厂进水水质较好、水量较少,污水厂整体运行负荷较低,出水水质较好. 根据厂区运营人员反映, 目前污水处理厂实际进水水量约 700m3 /d (约 设计规模的 70%). 1.2.5 现有处理工艺流程 (1)污水处理工艺:格栅沉砂池+调节池+一体化生化处理设施+人工 湿地. (2)消毒工艺:次氯酸钠消毒 江津区四面山镇污水处理厂技改项目环境影响报告表
6 续表
1 (3)污泥工艺:剩余污泥通过厢式压滤机脱水干化后,泥饼外运处 置. 图1.2-1 污水处理厂现处理工艺流程图 1.2.6 现有工程进水量及进、出口水质 (1)设计进水量及进、出口水质 ①设计进水量 设计进水量为 1000m?/d. ②设计进、出口水质 四面山镇污水处理厂服务于四面山镇生活污水.出水执行《城镇污水 处理污染物排放标准》GB8978-2002 一级 B 标准.污水处理厂原设计进出 水水质见下表. 表1.2-4 原设计进水水质 单位:mg/L(除pH 外) 项目 pH CODcr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) TP (mg/L) TN (mg/L) NH3-N (mg/L) 设计水质 6~9
300 150
250 5
30 25 出水水质 6~9
60 20
20 1.0
20 8 (2)实际进水量及进出口水质 ①实际进水量 目前污水处理厂实际进水水量约 700m3/d(约设计规模的 70%). 根据业主提供的相关资料,目前无详细的进水水质记录,仅对 COD 和pH 有部分的检测记录, 根据所提供的
2016 年7月―2017 年7月实际进、 出水水质统计资料,分析统计如下: 表1.2-5 现状进、出水水质统计表 指标 COD pH NH3-N TP TN 江津区四面山镇污水处理厂技改项目环境影响报告表
7 续表
1 进水最大值(mg/L)
162 7.5 / / / 进水最小值(mg/L)
56 6.86 / / / 进水平均值(mg/L) 88.9 7.1 出水最大值(mg/L)
49 7.61
3 0.8
3 出水最小值(mg/L)
14 6.7 0.19 0.11 1.1 出水平均值(mg/L) 26.7 7.0 0.6 0.4 1.8 一级 B 标准值(mg/L)
60 6~9 8(15) 1.0
20 一级 B 达标率 100% 100% 100% 100% 100% 由上表可知,四面山镇污水处理厂出水水质较好,主要原因是污水厂........