编辑: f19970615123fa 2018-09-12

一、建设项目概要 潮州市天然气高压管道变更项目由三段管道组成,从闽粤支干线潮州分输清 管站接气后分为一干2支,即潮州到潮安干线、1#阀室到古巷支线及浮洋到铁铺 支线. 三条管道线路全长约 96.5km,全线设计压力为 6.3MPa,设计输量 31.96*108 Nm3 /a.项目主要组成如下. (1)站场 本项目全线设置

4 座站场,分别为古巷分输站、铁铺分输站、浮洋分输站、 潮安分输站,沿线设置

9 座线路截断阀室,其中 1#、4#阀室为有分输功能的 B 类 监控阀室,2#、3#、3A#、4A#、4B#、5A#、5#阀室为有分输功能的监视阀室. (2)管线 本项目线路由三段管道组成,潮安干线起自潮州市闽粤支干线潮州分输清管 站,终于潮安分输站,线路长约 52.1km,管径 D610mm;

铁铺支线起自浮洋分输 站,终于铁铺分输站,线路长约 37.5km,管径 D610mm;

古巷支线起自 1#阀室, 终于古巷分输站,线路长约 6.9km,管径 D323.9mm.

二、建设项目对环境可能造成的影响 项目可能产生的环境影响主要在施工期, 施工期主要的环境影响因素: 噪声、 工地扬尘、占地和管道开挖以及穿越工程产生的生态影响、施工废水、施工人员 垃圾、弃渣土等.其中以生态影响为重点,此外城区施工的扬尘和噪声对居民密 集区影响也不容忽视.

三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 通过加强施工方式和施工过程管理,采用适当的防护措施,避免造成大的水 土流失的影响;

管道的河流穿越工程采用水平定向钻法;

施工废水由槽罐车抽取 后排入最近的污水收集管道或市政污水处理厂,禁止直接进入水体;

采取有效措

10 施控制扬尘污染,以减轻对施工场地周围和运输路线沿线环境敏感点大气环境的 影响,采用低噪声设备、合理安排作业时段、施工区域进行围避以及加快施工进 度等以改善沿线敏感点的声环境状况.

四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

1、本项目管道在运营过程中不产生污水,各门站产生的生活污水拟外运至 城市污水处理厂处理,排放的污水对项目所在区域水环境无明显影响.

2、本工程的实施后改变了当地燃料来源,可有效减少氮氧化物、二氧化硫、 烟尘等物质的排放,对改善潮州市大气环境发挥相当巨大的作用,对实现地区减 排目标提供有力的支持.

3、根据预测结果,并结合现有场站运行经验,正常工况下,项目设备运行 噪声不会对周边声环境造成明显不良影响.

4、本项目采取对固体废物进行分类管理、分类收运、分类贮存、分类处置 的办法,能有效地减少固体废物的污染,不会对环境造成二次污染.

5、本项目潜在的环境风险主要有天然气泄漏及泄漏引起的火灾及爆炸等. 建设单位应按照本报告书以及安全评价报告,做好各项风险的预防和应急措施. 本项目建设的环境风险可以控制在当地环境能接受的范围.

五、公众查阅环境影响报告书或索取补充信息及提出意见的方式和期限 如需阅读该项目环境影响报告书简本 (涉密内容除外) 及相关信息, 请在

2018 年1月19 日前,按照以下方式与环评单位或建设单位联系.任何单位或个人若 对项目建设的环境可行性、环评报告内容有宝贵意见或建议,可向环评单位反映 或投诉,以供环境保护行政主管部门进行决策参考.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题