编辑: lqwzrs | 2018-09-13 |
75 控制系统 CD技术与应用 CONTROL SYSTEM 合康变频HID300A系列在电 厂空冷岛上的应用 HICONICS HID300A Series Inverter Successfully Applied in Air Cooling System of the Power Plant 合康变频科技(武汉)有限公司? 师生智 摘要:空冷风机系统对变频器的应用环境及性能要求较为苛刻,能否长 期稳定运行关系到电厂能否正常发电,因此空冷风机系统通常采用进口 品牌变频器.
本文主要介绍合康HID300A系列变频器在鄂尔多斯某电力 公司空冷系统上的应用,不仅操作简便、性能稳定,还在使用中达到了 具有显著的节能效果.合康变频HID300A系列在空冷系统上的成功应 用,对于打破国外品牌在此行业的垄断地位,具有重要的现实意义. 文章编号:150805
1 引言 发电站直接空冷系统(空冷岛), 由于具有环保、节能、节水等主要特 点,电站空冷技术特别是直冷技术在 国内外火力发电厂的建设中得到广泛 应用.鄂尔多斯某电力公司为增建 一台60MW机组作为背压机组的后置 机,采用东方汽轮机有限公司低压中 温直接空冷凝汽式汽轮机.本期工程 有1台机组,每台空冷机组配置12台 风机,每台风机配置1台变频器.变 频器额定功率:风机泵类160kW. 客户经多方面考察试验后,选 择了合康HID300A系列变频器.由于 空冷风机是按照装置的最大处理量和 最高月平均温度计算设计,在不同的 功能码 名称 参数设置 功能码 名称 参数设置 F0.01 速度控制模式 2(V/F控制) F4.04 DI4端子功能 22(运行命令切换1) F0.02 运行指令通道 1(端子控制) F4.05 DI5端子功能 24(频率源切换) F0.03 主频率源选择 1(模拟量AI1) F4.06 DI6端子功能 10(故障复位) F0.04 辅助频率源选择 0(键盘控制) F4.14 AI1下限值 2.00V F0.07 频率源组合
2 F5.04 继电器1输出 1(运行) F0.08 键盘设定频率 55Hz F5.05 继电器2输出 5(故障) F0.09 最大输出频率 55Hz F5.07 AO1输出选择 0(运行频率) F0.10 运行频率上限 55Hz F5.08 AO2输出选择 3(输出电流) F1.01 电机额定功率 160kW F7.00 起动方式 2(转速追踪) F1.02 电机额定频率 50Hz F7.05 转速追踪方式 2(从检测值开始) F1.04 电机额定电流 280A F7.10 停机方式 1(自由停车) F4.01 DI1端子功能 1(正转) F8.05 瞬停不停功能 1(允许) 表1 功能参数设置及说明
75 kzcd.chuandong.com 交流传动 CD技术与应用 AC DRIVE 季节、不同的处理量的情况下,所需的风量相差 很大.采用合康HID300A系列变频控制后,可根 据不同气候条件改变电机转速,空冷风机的风量 可随处理量、原油性质及气温的变化而变化,从 而减少了能源的浪费.当所需风量比较少时,变 频器在满足机组正常工况需求的情形下,使电机 在低转速下运转,减少噪音及对机械的磨损,延 长设备使用寿命并降低维修费用.如图1为空冷机 组,图2为合康变频调控控制系统.
2 空冷风机变频柜的选型要求 现场空冷风机系统对变频柜的选型有以下要求: (1)空冷变频器及变频器电源开关采用组柜 方式(单柜单回路),柜体采用固定安装结构, 下出线方式.变频柜主电源采用与进线柜母排连 接方式,防护等级不低于IP42. (2)每台柜内主控制回路至少应包括:进 线刀熔开关或塑壳断路器、直流电抗器、输入 滤波器、变频器、输出电抗器等;
其他控制回路 根据控制要求配置变压器及所有提供必要功能的 电气设备,包括变频器及所有安装在控制柜内所 需的设备.变频器应配通信接口(通讯协议为 ModbusRS485).为了变频系统的散热考虑,所 用输出电抗器必须安装在变频器外或选用一体型 式,使电厂各级母线电压上的谐波分量满足相关 标准的要求. (3)变频器将完成整个风机驱动系统的运 行,频率范围在旋转速度的0%~110%之内.并 考虑由电缆、滤波器以及变频器放置于变频器柜 内的降容等导致的功率损失. (4)变频器必需能够对转动的风机电机进行 启动(双向重启动). (5)变频器安装于变频器柜内,在变频器壳 体的前门要安装一个按键界面(控制板),以便 通过变频器实现对风机的操作以及对AC驱动装置 调节器校正等. (6)控制柜的设计要考虑由功率损失引起的 冷却和散热要求.气流不得被内置的装置阻隔. 在柜顶上安装风扇,变换器区域的空气入口必须 满足设计环境要求.