编辑: 怪只怪这光太美 | 2018-09-15 |
23 24
25 26
27 28
29 30 VCC AGND SIG-T AGND GND A+ B- COM MON RES SIG-V I1+ I2+ SIG-H I3+ PE N L TA1 TA2 TD1 TD2 VA1 VA2 VD1 VD2 A1 A2 D1 D2 JX50573 轴承振动温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~5~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ?
5 SIG-V 垂直振动信号输入端
6 I1+ 温度变送输出正端
7 I2+ 水平方向振动变送输出正端
8 I3+ 垂直方向振动变送输出正端
9 AGND 变送输出公共负端
10 GND
485 通信地
11 A+
485 通信数据线
12 B-
485 通信数据线
13 COM
14 MON 监控使能
15 RES 远程报警闭锁复位
16 TA1 温度警告继电器输出常开接点
17 TA2 温度警告继电器输出常开接点
18 TD1 温度危险继电器输出常开接点
19 TD2 温度危险继电器输出常开接点
20 VA1 振动警告继电器输出常开接点
21 VA2 振动警告继电器输出常开接点
22 VD1 振动危险继电器输出常开接点
23 VD2 振动危险继电器输出常开接点
24 A1 总警告继电器输出常开接点
25 A2 总警告继电器输出常开接点
26 D1 总危险继电器输出常开接点
27 D2 总危险继电器输出常开接点
28 PE 接大地 29,30 L,N 接220V 交流电源 JX50573 轴承振动温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~6~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ?
五、传感器的安装及使用
1、传感器的安装平面要平整干净,不能够有较厚或软质的油漆、铁锈等, 以保证接触刚度.
2、为传感器安装所钻的孔必须与安装平面垂直,传感器测杆部 分必须全部插入,传感器必须与安装平面紧密结合.
3、最好不要应用辅助安装平面,比如为了保持 平整而专做一块 垫块.如果这种情况不可避免,辅助安装平面应 尽可能刚度高.
4、为避免机械损坏,传感器电缆应套在蛇皮管 内并固定.
5、用扳手将传感器锁死在机壳上,锁死力矩为 87N・m.
6、传感器标示 Z 向即传感器轴向为垂直振动测 量方向,传感器标示 X 向即传感器出线方向为水平 振动测量方向. JX50573 轴承振动温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~7~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ?
六、参数设置 JX50573 轴承振动温度监测器采取 128*64 液晶界面和面板按键,能非 常方便地对各项相关参数进行设定. 长按 SET 键5S 以上,液晶界面如下: 输入
4 位数密码
1111 ,按SET 键,当前画面将转到参数设置主画面.监控 器在
30 秒钟内未检测到任何按键操作,将退回到监控画面.密码输入有误,也 将退回到监控画面. 如上图,在参数设置主画面有 报警设定 、 量程设定 、 界面编辑 、 工厂模 式 四个按钮, 按LEFT 键激活按钮选中功能, 此时有一个按钮会闪动, 再按 LEFT 键可移动当前闪动光标,按SET 键进入相应的功能画面.监控器在持续
30 秒 未检测到任何按键操作,将退回到监控画面. 在参数设置主画面按 报警设定 按钮进入到报警参数设定选择画面.报 警参数设定选择画面如上图.按LEFT 键激活按钮选中功能,此时有一个按钮 会闪动,再按 LEFT 键可移动当前闪动光标,按SET 键进入相应的功能画面. 监控器在持续
30 秒未检测到任何按键操作,将退回到监控画面. 请输入密码
0000 温度报警设定 温度警告: 75℃ 温度危险:100℃ 返回 退出 报警设定 量程设定 界面编辑 工厂模式 温度报警设定 水平振动报警设定 垂直振动报警设定 其它报警参数设定 JX50573 轴承振动温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~8~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 在报警参数设定选择画面按 温度报警设定 按钮进入到温度报警设定画 面.按LEFT 键激活按钮选中功能,再按 LEFT 键移动闪动光标,此画面闪动光 标可在报警设定数值上与 返回 和 退出 按钮上循环移动.当闪动光标处于数值 上时,用户可以按动 UP 和DOWN 键修改报警设定值.当闪动光标处于 返回 按钮上时,按SET 键将返回到报警参数设定选择画面.当闪动光标处于 退出 按钮上时,按SET 键退出到监控画面.监控器在持续