编辑: 雷昨昀 2018-10-22

6 /

8 图8. 图7的傅里叶分析柱状图 通过以上仿真,在相同负载条件下,加入不同电感值的进线电抗 器时总谐波畸变率的变化情况如表

1 所示. 表1.交流电流的 THD(%)值 电抗器 交流电流的 THD 不加 128.21% 0.2mH 79.85% 0.6mH 39.76% 综合图 3-图8的波形图以及表

1 的数据可以看出,图7和图

5 所示的波形图比图

3 更接近正弦波,也就是含有更少的谐波.由此可 知添加交流电抗器并适当选择合适的大小可以改善交流侧输入电流 的波形,使之更接近正弦波,减少电流中的谐波含量.

四、 进线电抗器的选择计算方法 根据上文的仿真实验结果, 我们知道选择合适的进线电抗器的电 感值可以比较明显的改善交流侧输入电流的波形,减少电流中谐波. 那么怎样选择电抗器的电感值呢?下面将介绍进线电抗器的选择计算

7 /

8 方法. 进线电抗器的容量可按预期在电抗器每相绕组上的压降来决定. 一般选择压降为网侧相电压的 2%-4%. 电感量 L 的计算公式如下: 式中: 交流输入相电压有效值;

电抗器额定电压降;

电抗器额定电流;

电网频率. 要计算得到比较合适的电抗器电感值需要先计算电抗器额定电 流 ,根据实际情况可按表

2 的计算公式进行选择. 表2电抗器额定电流 的计算公式 应用环境 计算公式 直流传动 电压型变频器 整流单元和整流/回馈单元 式中: 电动机的额定电流(A);

电动机的额定电流(A);

整流单元或整流/回馈单元额定输出电流(A). 进线电抗器压降不宜取得过大,压降过大会影响电机转矩.对直 流传动装置和整流/回馈单元按压降 4%选择,对变频器和整流单元,

8 /

8 按压降 2%选择. 下面分别以高线出炉辊道组变频传动整流单元和 7#轧机直流传 动系统为例计算其进线电抗器的电感值.

1、出炉辊道变频整流单元的交流侧线电压为 380V,整流单元的 额定输出电流为 463A,代入电感量 L 的计算公式得: 对比实际装机电抗器的铭牌参数为:额定电流 400A,额定电压 降为 4.6V,计算得到电感量 ,实 际选择电感量基本符合理论计算值.

2、考虑到直流传动装置经常有短时间的过载运行,可以直接按 照电机的额定电流选择电抗器的额定电流, 而不进行 0.82 倍的折算. 高线 7#轧机传动装置交流侧线电压为 690V,7#轧机电机额定功率 900KW,额定电流 1466A,代入电感量 L 的计算公式得: 实际电抗器选型时按照电流,电感,电压从所选择厂家的产品目录中 选择最接近的型号.对比实际装机电抗器的铭牌参数为:额定电流 1500A,额定电感量 .不同厂家产品系列和计算值会有 ±10%左右的偏差,但这并不影响实际使用.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题