编辑: 梦里红妆 2018-10-22
D O I :

1 0.

7 5

0 0 / A E P S

2 0

1 3

0 5

0 5

0 0

6 基于参考阻抗法的多不平衡源责任分摊定量评估 钱辰辰1,

2 ,朱明星1 ,夏振武1 ,管慎龙1 ,袁海前3 ( 1. 安徽大学教育部电能质量工程研究中心,安徽省合肥市

2 3

0 6

0 1;

2. 阳光电源股份有限公司,安徽省合肥市

2 3

0 0

8 8;

3. 平高电气有限公司,安徽省合肥市

2 3

0 0

0 1 ) 摘要:提出了一种基于参考阻抗的多不平衡源责任分摊方法.建立了多不平衡源责任分摊的数学 模型, 定义了4个量化指标, 给出了多不平衡源责任分摊的步骤, 并且通过某三用户系统仿真模型 和某钢铁厂1 0k V 供配电系统测试数据证明了该方法的有效性和合理性.最后, 参考阻抗变化对 量化指标的敏感性表明, 该定量评估方法误差较小, 提高了多不平衡源责任分摊的精确性. 关键词:参考阻抗;

责任分摊;

多不平衡源;

敏感度;

奖惩机制;

量化指标 收稿日期:

2 0

1 3 -

0 5 -

0 5;

修回日期:

2 0

1 3 -

1 0 -

0 9. 青海省重大科技专项(

2 0

1 2 - J - A

1 ) .

0 引言 近年来, 随着现代工业发展趋势的日益加快, 电 网中的三相不平衡负荷也随之增多, 如不平衡程度 比较严重的电力机车、 电弧炉和点焊机等, 使得公用 电网三相不平衡问题日益严重, 尤其是在低压配电 网中[

1 - 5] .工程上一般根据单个污染用户的监测数 据并利用不平衡计算方法进行不平衡度发射水平评 估[ 6] , 用电企业据此确定三相不平衡的治理方案, 电 力部门据此进行经济惩奖;

但公共连接点( P C C) 一 般可能存在多个三相不平衡源用户, 各三相不平衡 负荷之间如何精确地进行责任分摊是进行三相不平 衡治理和经济惩奖的科学根据[

7 -

9 ] .因此, 制定一种 三相不平衡 奖惩性供电方案 [

7 ] 已提上日程. I E C6

1 0

0 0 -

2 - 4:

2 0

0 2 标准[

1 0 ] 按3个级别规定 了电压不平衡度的电磁兼容水平, 其中电磁兼容水 平是为了协调干扰发射者和承受者之间关系而制定 出的一个参考值;

I E C6

1 0

0 0 -

3 -

1 3:

2 0

0 8 标准[

1 1] 规 定了中压、 高压和超高压不平衡负荷接入电力系统 的发射限值;

文献[

1 2] 提出 不平衡发射载体 的概 念, 用以确定系统不平衡或负载不平衡带来的整体 影响, 并把系统和负载作为不平衡排放的载体, 鉴定 影响电压不平衡水平的主导因素.本文根据此背景 给出了 不平衡度发射水平 概念, 这一概念的提出 与谐波发射水平相对应, 可利用不平衡度的传播机 理与谐波传播机理的类似方面而借鉴谐波源责任分 摊原理来进行多不平衡源责任分摊. 文献[

1 3 -

1 5 ] 中借鉴了谐波传递的规律, 提出了 负序潮流分析的等效电路, 该等效模型与谐波潮流 分析的等效模型类似, 本文也是基于此思想进行多 不平衡源责任分摊的建模.同时, 文献[

1 4 -

1 5] 基于 序分量功率潮流法和等效负序阻抗法提出了三相不 平衡的简单定位方法.这些方法都是从定量的角度 识别电力系统的三相不平衡源, 但都没有明确给出 各用户所应承担的不平衡责任, 更没有深入研究当 系统中含多个三相不平衡源时的责任分摊问题. 因此, 本文提出了一种基于参考阻抗的多不平 衡源责任分摊方法.对该方法的工作原理和实施步 骤进行了详细分析, 建立了多不平衡源责任分摊的 通用数学模型, 定义了量化不平衡源责任的指标, 并 以某三用户仿真模型和某实际钢铁厂

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题