编辑: You—灰機 | 2018-10-22 |
41 畸变信号的分析主要由软件完成,首先数据 采集卡以2 MHz以上的采样频率完成对以上调 理后的2路信号的同步采样,考虑到交流电压畸 变是系统的稳态特性参数,采样时间设为1 s.由 于将频率轴分成多个频段,各频段信号的分析结 果最后组合形成交流电压畸变频谱图.为了以比 万方数据 ・1752・ 哈尔滨工业大学学报 第38卷 较合理数据运算量实现各频段频谱的分辨率,在 进行DFT分析前软件对原始数据进行了3种减 少运算量的处理:一种是含有基波成分的采样信 号,先计算出其基波频率哺],根据基波频率截取 整数波数据进行分析,分析前应进行降采样(降 低采样频率)处理;
另外一种就是对1 s长的滤除 基波后的畸变信号采样数据在时域直接截取,如 高频段截取0.1 ms数据,然后进行D订分析,这 种处理应用于中高频段和高频段;
第3种方法就 是对l s长的滤除基波后的畸变信号采样数据采 用降采样方法减少数据量后进行DFT分析,因为 这种处理更能反映出系统的稳态特性,所以比较 适合应用于低频段和中低频段的数据分析. 抽取.6 o实际上是对采样数据每隔若干点(M 点)抽―个点组成新的序列,设采样信号为戈(n),抽 取后的信号为戈'
(n),则戈(n)z7(n)=搿(胁),M为 抽取系数,对于戈(n)的傅立叶变换有x(∥)= 专∑xD等一J华),其中r为采样周期,则菇'
(n) 的傅立叶变换为州扩)2壶薹x(歹蒜一,甾), 又r可表示为r=i+榭,局和i都是整数,且一∞<
后........