电力工程师论文10kV配电网的接线方式 近年来,随着我国加大市区配电网建设的投资力度,广东省某市区引进并使用了一些配电网的新技术、新设备,主线 输电"卡脖子"问题已基本解决,但在配电网结构和供电可靠性方面与国内配电网发展较快的城市相比仍有差距.

【摘要】通过对某市区10kV配电网的接线方式的优缺点分析,提出提高城市10kV配电网安全性和供电可靠性的工作 思路,并指出了规划配电网接线方式时应注意的问题. 【关键词】10kV配电网,接线方式,供电方式 1.引言 当前,一些城市配电网的结构普遍比较混乱,其原因是在配电网建设过程中,缺少对配电网接线方式规划指导的考虑 .近年来国家对城市电网改造的不断投入,做好配电网规划,特别是配电网接线方式的调整和改造,使其逐步成为具 有现代化的、合理的、可靠的电力网络结构,才能使配电网适应城市现代化建设的要求.配电网接线方式规划主要是 指配电网结构规划,应具有前瞻性、可靠性和可操作性. 2.介绍某市区配电网现状 目前,某城区的配电网网络混乱,线路负荷分布不均,互供能力差,缺乏整体的结构性规划,存在的问题包括: (a)配电网结构比较混乱,根本原因是配电网建设缺乏考虑对配电网结构的规划指导.在建设中,由于资金严重不 足,无法统一规划、统一建设,负荷一增加,就近拉一条线,临时应付,造成网络结构混乱,不仅所投资金难以发挥 其应有的效益,有时还给电网的安全经济运行带来麻烦. (b)配电网10kV线路负荷分布不均,主要原因是10kV线路区域划分不明确,造成部分线路满载或超载运行. (c)互供能力差.部分开闭所或环网线路负荷过重,无法满足"N-1"供电安全准则转负荷要求,严重降低了市区配 电网的供电可靠性.以某开闭所为例,7月份高温负荷期间,两条300mm铜质电缆线路实际载流量已超过400A,接近 甚至超过干线允许的载流量,根本无法在停电后转供负荷. (d)部分开闭所、配变站电源点多.由于电网结构缺乏统一规划,再加上地理位置所限和电网路径不足,造成部分 开闭所、配变站有

3、4路10kV电源进入,造成整体网架混乱,并给防误操作带来很大的安全隐患. 3.市区配电网接线方式规划 要提高城市配电网的安全性和供电可靠性,城市配电网建设和改造要与市区配电网接线方式规划相结合.针对市区不 同的负荷密度、建筑密度和负荷重要性等现状,采取不同的10kV线路接线方式,通过分析探讨不同接线方式的优缺 点,谋求城市配电网安全性和供电可靠性的最大化. 3.1辐射式接线方式 一般不建议在城市配电网中规划该接线方式.辐射式接线方式没有环网转供电能力,线路供电可靠性低,一旦主干线 或分支线出现故障,必定造成干线全部或部分用户停电.某市郊边地区、负荷较轻和用户负荷性质为三级负荷的区域 目前还有使用辐射式接线方式的线路.从长远角度来说,要提高线路的供电可靠性,必须改造为单联络环网接线方式 .图1所示为辐射式接线方式. 3.2单联络环网接线方式 为了满足"N-1"的要求,单联络环网接线方式的负荷水平不能超过50%,当环网中任何一段电缆发生故障时,可由 人工倒闸转供电.该接线方式网架直观,电源点清晰,操作方便,既能保证一定的供电可靠性,又能提高供电安全性 ,降低运行操作时出错的概率,且建设和改造方便.应在一般居民区和较为密集多层建筑区域内大力推广该接线方式 .单联络环网接线方式是城市配电网的主要接线方式之一,如图2所示. 3.3开闭所环网接线方式

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)