编辑: kr9梯 | 2018-10-26 |
1 /
3 与单联络环网接线方式一样,开闭所环网接线方式单回线路负载率不能超过50%.单个开闭所可提供6~10回出线, 不同母线段的出线可以组成二级单环网,比较适宜在负荷点多、相对密集的城市中心区域供电.该接线方式网架相对 直观,主要操作集中在开闭所,比较有利于提高操作的安全性.图3所示为开闭所环网接线方式. 3.4专用备用线环网接线方式 对负荷点集中、建筑群密集的城市核心区域,建议采用专用备用线环网接线方式.正常情况下,其中两回线路供电的 最高负荷可达到电缆安全载流量的100%,剩下的一回线路做备用.该接线方式大大提高了线路负载率,专用备用线 路在两回线路各一段电缆同时出现故障,亦可通过人工倒闸转供电,供电可靠性高.图4所示为专用备用线环网接线 方式. 3.5双电源(双T)接线方式 对于经常需要保供电的重要用户采用双电源接线方式.使用该接线方式的每一负载用户在正常情况下由一电源供电, 另一电源备用保供电,且负载用户间不会相互影响,是供电可靠性较高的配电网接线方式之一.两回线路共同接入最 高负荷,载流量不超过两线路安全载流量的最小值重点在特级负荷和一级负荷用户供电中采用该接线方式,如市政府 、公安局、医院等.图5所示为双电源接线方式. 4.市区用户供电方式 电力用户按其负荷性质和重要程度分为特级用户、一级用户、二级用户和三级用户(即普通用户).重要用户由电网 提供与其供电可靠性相对应的供电电源,结合不同配电网接线方式的优缺点,采用双回路或者多回路由不同方向供电 电源供电,外接电源按如下原则考虑: (a)特级负荷按双电源接线方式设计,采用双回路或多回路供电并由电源点直配出线.用户自身应配备保安电源, 并根据负荷性质配备不间断电源.某市区暂没有特级负荷. (b)一级负荷按双电源接线方式设计,采用双回路或多回路供电,其中一回以上由电源点直接出线,用户自身应自 配保安电源. (c)二级负荷按双电源接线方式设计,采用双回路或多回路供电. (d)三级负荷根据用户供电可靠性要求选择与之相对应的供电方式. 5.城市配电网区域划分原则 城市配电网应根据高压变电站布点、负荷密度和运行管理的需要划分成若干个相对独立的区域,每个区域应有较为明 显的供电范围,一般以城市街道划分,不应该交错重叠,并按负荷密度和负荷性质等级来区分、挑选配电网接线方式 ,最大程度地满足城市配电网安全性和供电可靠性.高层建筑密集地区、建筑容积率高、平均负荷密度大、负荷等级 要求高的区域建议以面积1km2左右为一区;
一般居民区或旧城区,对多层、较密集建筑区域,建议以面积2~3km2为 一区;
对城郊地区或空置地方较多的区域,建议以面积3~5km2为一区. 在区域划分的过程中要重点考虑负荷情况,建议在进行详细空间负荷预测的基础上,调整开闭所及线路的供电范围, 按50%负载率调整线路负荷.城市区域负荷建议在12MVA左右为好,既满足"N-1"供电安全准则转负荷要求,又具 有一定的备用负荷. 6.配电网接线方式规划中应注意的问题 在规划配电网接线方式时要考虑以下方面: (a)环网接线方式每一回路的环网节点不宜超过6个.市区高层建筑一般应双电源供电或环网方式供电. (b)对于报装配变容量达到或超过6MVA且需要专线供电的用户,由变电站直接出专用线路供电.对于单个用户报 装容量较大,而又不需要专线供电的用户,可由变电站出专线供2~3个大用户的方式供电.