编辑: 颜大大i2 | 2018-10-27 |
在使用仪表之前,请您仔细阅读本手册,以保证正确使用,满足您的需求. 本手册如有变动,请以新版本为准. 本手册为随机发送的附件,务必请您使用后妥善保管. 内容介绍: 本手册介绍 SWD 系列巡检仪的适用范围、功能参数、安装使用、日常维护及故障处理等. 读者对象: 设备安装人员、维护人员、设计人员、使用人员. 一 产品介绍 1. 适用范围 可与 1-16 路相同的热电阻、热电偶、压力、差压变送器等传感器配接,适用于温度、压力、流量、 液位、物位、湿度等各种信号的多通道巡回显示、变送和报警. 2.功能特点 1. 最多
16 路巡检点输入,对于电流、电压输入信号,可对每路巡检点单独设置量程. 2. 对热电偶输入信号,自动冷端补偿. 3. 可任意跳过巡检点(第一路不可跳过) . 4. 在工作中随时切换为巡检显示或定点显示. 5. 可对各路巡检点的最大值、平均值模拟输出. 6. 可对连续三路巡检点分别模拟输出. 7.
16 个双色 LED 指示灯分别指示每个点的上限报警状态或下限报警状态. 8.高速的巡检,每路的巡检采样速度为 60ms. 9. 支持 RS485 通讯 3.技术参数 供电电源 AC220V 或DC24V 输入模拟输入回路 1-16 路 可选 模拟输入信号 电流 0-10mA (输入电阻≤100Ω) 4-20 mA(输入电阻≤100Ω) 电压 0-5V (输入阻抗≥100KΩ) 1-5V (输入阻抗≥100KΩ) 热电阻:PT100 Cu100 Cu50 BA1 BA2,外线电阻≤10Ω 热电偶:K、E、S、B、J、T、R、N,输入阻抗≥100KΩ, 远程压力表及线性电阻:0-400? (注:输入信号类型必须相同) 输出模拟量输出回路 1-3 路 可选 模拟输出信号 电流 0-10mA (负载电阻≤1.5KΩ) 4-20 mA(负载电阻≤750Ω) 电压 0-5V (输出电阻≥500Ω) 1-5V (输出电阻≥500Ω) 变送输出精度 ±0.2%FS 开关量输出路数 0,1-4 路 任选 开关量输出信号 继电器输出,继电器触点容量: 阻性负载 AC220V,3A 参数设置保留时间 ≥20 年功耗≤6VA 精度0.5 分辨率
1、0.
1、0.
01、0.001 字 通讯接口 RS485 通讯波特率
2400、
4800、
9600、19200 面板尺寸(长*宽) 外形结构 A 型: 160*
80、外形结构 H 型: 80*160 开孔尺寸(长*宽) 外形结构 A 型: 152*
76、外形结构 H 型: 76*152 工作环境条件 环境温度 0~50℃,温度变化±10℃,误差增加Oup.例如: 仪表显示量程为-200~600℃,变送输出值设为 4~20mA,可以定 义变送输出的零点为 0℃,满度为 500℃,即0℃时变送输出值为
4 mA,500℃时变送输出值设为
20 mA;
也可以定义变送输出的零 点为 500℃,满度为 0℃,即500℃时变送输出值为
4 mA,0℃时 变送输出值设为
20 mA. Oup 第一路输出上 限 定义第一路输出的上限值,与Odo 共同设置第一路输出的量程. Odo2 第二路输出下 限 定义第二路输出的下限值,与Oup2 共同设置第二路输出的量程, 设置方法同 Odo. Oup2 第二路输出上 限 定义第二路输出的上限值,与Odo2 共同设置第二路输出的量程, 设置方法同 Oup. Odo3 模拟量第三路 输出量程下限 定义第三路模拟输出的下限值,与Oup 共同设置第三路输出的量 程, 方法同 Odo. Oup3 模拟量第三路 输出量程上限 定义第三路输出的上限值,与Odo 共同设置第三路输出的量程 方法同 Oup. J-1 1-4 点允许巡检通道设定 显示