4 位数,表示 1-4 通道是否有效的设定,
0、
1、
2、3 表示 有效,4 以上表示无效.当各巡检点测量可分别设定时,且输入 为线性信号时,其数值表示该通道的小数位. 例如:设置为
1、
0、
2、4 表示第
1、
2、3 通道有效,第4通道不 显示,且第
1 通道有
1 位小数,第2通道没有小数,第3通道有 两位小数. J-5 5-8 点允许巡检通道设定 显示
4 位数,表示 5-8 通道是否有效的设定,设置方法参照 J-1 J-9 9-12 点允许巡 检通道设定 显示
4 位数,表示 9-12 通道是否有效的设定,设置方法参照 J-1 J-13 13-16 点允许巡检通道设定 显示
4 位数, 表示 13-16 通道是否有效的设定, 设置方法参照 J-1 UCR 波特率通讯波 特率 用于设置仪表的通讯波特率.
01 波特率为 2400;
02 波特率为 4800;
03 波特率为 9600;
04 波 特率为 19200. URD 仪表通讯机号 设置仪表的通讯地址 范围:0-9999 辅助菜单: (1)只有具有每路巡检点上下限报警值独立设置和每路巡检点的量程独立设置的仪表才可进入辅助菜单. (2)进入辅助菜单操作方法: 开启电源,仪表通电,显示测量值,按一下 SET 键,将提示符 SEL 的参数值改为 密码
359 后进入辅助菜单. 附表 附表
1 输入信号选择: 代码 分度号及量程 代码 分度号及量程 代码 分度号及量程
00 K (0~1300)
10 0~20mV(-1999~9999)
20 Pt100 (-199.9~600.0)
01 E (0~900.0)
11 0~75mV(-1999~9999)
21 Cu100 (-50.0~150.0)
02 S (0~1600)
12 0~200mV(-1999~9999)
22 Cu50 (-50.0~150.0)
03 B (400~1800)
13 0~5V (-1999~9999)
23 BA2 (-199.9~600.0)
04 J (0~1000)
14 1~5V (-1999~9999)
24 BA1 (-199.9~600.0)
05 T (0~400.0)
15 0~10mA(-1999~9999)
25 Cu53 (-50.0~150.0)
06 R (0~1600)
17 4~20mA(-1999~9999)
27 远传压力表(-1999~9999)
07 N (0~1300) 附表
2 报警方式选择: 序号继电器 工作方式 说明 图示仪表继电器 工作方式
30 下限报 警上单 回差 下限准点 工作, 恢复 点上偏 S P P V t 回差接通断开接通菜单提 示符菜单功能 设置说明出厂设置更改 Jd1- Jd16 巡检下限报警第 1-16 路设定值 显示
4 位数,设置下限报警,分别为巡检下限报警第 1―16 路 设定值. JU1- JU16 巡检上限量程第 1-16 路设定值 显示
4 位数,设置上限量程,分别为巡检上限量程第 1―16 路 设定值. Ld1- Ld16 巡检点下限第1-16 路设定值 显示
4 位数,设置下限量程,分别为巡检上限量程第 1―16 路 设定值. Lu1- Lu16 巡检点上限第1-16 路设定值 显示
4 位数,设置上限量程,分别为巡检上限量程第 1―16 路 设定值. 序号继电器 工作方式 说明 图示仪表继电器 工作方式
31 上限报 警下单 回差 上限准点 工作, 恢复 点下偏 S P P V t 回差接通断开断开32 下限报 警双回 差 下限工作 点下偏, 恢 复点上偏 S P P V t 回差回差接通接通断开33 上限报 警双回 差 上限工作 点上偏, 恢 复点下偏 S P P V t 回差回差接通断开断开34 下限报 警下单 回差 下限工作 点下偏, 恢 复点准点 S P 接通断开tPV回差接通35 上限报 警上单 回差 上限工作 点上偏准 点SPPVt回差接通断开断开36 双回差 内报警 上下偏差, 中间工作 S P 回差回差接通断开断开PV37 双回差 外报警 上下偏差, 双回差外 工作 S P P V 回差回差断开接通接通注:
1、接通:继电器常开触点闭合.
2、J1~J4 继电器输出模式只能选择以上状态之一.