编辑: 人间点评 | 2018-10-27 |
1 38℃ K-ZSTGX 15-68℃ 下垂型 快速响应 68℃ 玻璃球Φ3 K80 R2
1 38℃ 注:安装长度3″~48″可选 RUICHENG-3 RUICHENG-4 3.易熔合金喷头(标准覆盖面积洒水喷头) 4.隐蔽型洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头) 外罩盖 喷头动作元件 螺套座 外罩座 喷头5.扩大覆盖面积洒水喷头 规格型号 安装方式 灵敏度 公称动作温度 动作元件 流量系数 接口螺纹 最高环境温度 Y ZSTX 15-72℃ 下垂型 标准响应 72℃ 易熔合金 K80 R2 1/2 42℃ Y ZSTZ 15-72℃ 直立型 标准响应 72℃ 易熔合金 K80 R2 1/2 42℃ Y ZSTBS 15-72℃ 边墙型 标准响应 72℃ 易熔合金 K80 R2 1/2 42℃ RC Y ZSTX 20-74℃ 下垂型 标准响应 74℃ 易熔合金 K115 R2 3/4 44℃ RC Y ZSTZ 20-74℃ 直立型 标准响应 74℃ 易熔合金 K115 R2 3/4 44℃ RC Y ZSTBS 20-74℃ 边墙型 标准响应 74℃ 易熔合金 K115 R2 3/4 44℃ 规格型号 安装方式 灵敏度 公称动作温度 动作元件 流量系数 接口螺纹 最高环境温度 ZSTDY 15-68℃ 下垂型 特殊响应 68℃ 玻璃球Φ5 K80 R2 1/2 38℃ RC ZSTDY 15-93℃ 下垂型 特殊响应 93℃ 玻璃球Φ5 K80 R2 1/2 63℃ K-ZSTDY 15-68℃ 下垂型 快速响应 68℃ 玻璃球Φ3 K80 R2 1/2 38℃ KY ZSTDY 15-68℃ 下垂型 快速响应 68℃ 易熔合金片 K80 R2 1/2 38℃ 规格型号 安装方式 灵敏度 公称动作温度 动作元件 流量系数 接口螺纹 最高环境温度 QR-EC-HSW115-68℃ 边墙型 快速响应 68℃ 玻璃球Φ3 K115 R2 3/4 38℃ 产品执行标准: GB5135.12《自动喷水灭火系统第
12 部份:扩大覆盖面积洒水喷头》 RUICHENG-5 RUICHENG-6
五、安装参数
三、结构及工作原理 洒水喷头由框架、动作元件、密封元件、球座、紧定螺钉和溅水盘、固 定胶等组成. 洒水喷头准工作状态下,其动作元件承受一定的设计载荷,使喷头处于 密封状态,当发生火灾时,环境温度升高到达喷头公称动作温度范围,喷头 动作元件脱落,球座被水冲开,喷头开始喷水灭火. 隐蔽式洒水喷头由洒水喷头、螺套座、外罩座和外罩盖等组成,外罩座 与外罩盖用易熔合金焊接(熔化温度低于喷头最低动作温度5℃).当火灾发 生时,环境温度升高,外罩盖易熔合金遇热首先熔化脱落,闭式喷头裸露, 当温度继续升高至动作温度时,动作元件受热脱落,球座被水冲开,喷头开 始喷水灭火.
四、使用说明 1.喷头安装前必须对所有安装人员进行安装培训;
2.喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;
3.喷头在安装前必须开箱检查,排除运输损伤;
4.严禁将喷头安装在短立管上堆放、搬运;
5.喷头安装必须使用我公司提供的专用扳手,扳手开口只能咬合在基座上, 喷头的最大安装扭力不得大于20 N・m;
6.喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性 涂层;
7.喷头安装后应仔细检查喷头,发现喷头的框架、溅水盘产生变形或释放元 件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;
8.喷头生产年代详见喷头溅水盘上的标记.
六、包装、运输、贮存 1.喷头出厂包装内附有3C证书、产品合格证、检验报告、使用说明书、专用 扳手等;
2.喷头在贮运过程中应单独固定,防止相互间的磕碰损伤;
3.喷头在运输过程中,应防雨、防晒、减震,装卸时防止撞击;
4.喷头应贮存在-15℃~40℃的干燥环境中,并不得高层叠放. 设置 场所 喷头类型 场所净空 高度 h 一只喷头的保护面积 响应时间性能 流量系数 K 民用 建筑 普通 场所 标准覆盖面积洒水喷头 快速响应喷头 K≥80 h≤8m 特殊响应喷头 标准响应喷头 扩大覆盖面积洒水喷头 快速响应喷头 K≥80 高大空 间场所 标准覆盖面积洒水喷头 快速响应喷头 K≥115 8m........