编辑: 戴静菡 | 2018-10-28 |
4 F63 化霜锁温功能开关
0 -
1 1 - 0:关化霜锁温功能 1:开化霜锁温功能 F81 累计运行时间
0 --
999 0 天 显示值为累计运行时间 F84 设置控制器编号 1-255
1 在一套系统中每个控制器的编号都 设置成不同. 系统类F97 告警输入测试 001:告警输入开关闭合 010:库门开关闭合 F99 输出测试(自检状态) YES/NO 用户严禁使用此功能.厂家测试用 F00 退出设置 ? 基本工作原理 ?温度控制 温度控制根据 温度上限 , 温度下限 , 设定温度 三个参数进行. 假设 温度上限 为8℃, 温度下限 为2℃, 设定温度 为4℃,则当温控探头上感知到的温度高 于8℃时启动制冷,一直到温度低于 4℃时停止制冷,制冷时将温度控制在 4-8℃之间;
则当温控探头上感 知到的温度低于 2℃时启动制热,一直到温度高于 4℃时停止制热,制热时将温度控制在 2-4℃之间. 制冷制热可实现温区不对称控制,即制热温区温差为 2℃,制冷温区温差为 6℃ . 制热通过化霜电加热与风机一起运行实现. ?双温区探头 本控制器自带双温区探头功能.在控制器运行过程中不断的检测双温区探头,并自动识别校正温度, 当探头发生故障时自动纠错,并发出告警,提醒用户更换探头,大大提高了可靠性. ?压缩机停机延时保护 控制器内有一个 压缩机停机计时器 ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先检查这 个计时器, 如果已满压缩机开机延时时间 (F21) 则立即启动压缩机, 如果不满压缩机开机延时时间 (F21) 则等时间到再启动.这样可以保证停机后再启动有一定时间间隔,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩 机. (注:一但启动库房进出模式时,压缩机每次启动都会延时参数设定的时间) ?自动化霜原理 控制器根据 化霜周期 设定的时间定时启动化霜.化霜定时时间分为压缩机累计运行时间和控制器 运行时间(通过参数 F30 设置).化霜启动后控制器会通过化霜温度探头检查化霜效果,如果探头温度达到 化霜结束温度(F32) 则认为化霜完毕,结束化霜.如果化霜时间过长,超过了 化霜结束时间(F33) , 控制器将强制结束化霜. 如果化霜锁温功能打开,化霜时温控器只显示化霜前库内温度. ?化霜滴水 可以设定一个化霜滴水时间(F34),例如设为
5 分钟,则化霜结束后
5 分钟内不会启动制冷,这时 化霜 指示灯闪烁.但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜,另一种是化霜传感 器故障引起的化霜结束. ?风机控制 风机共有七种运行模式(参数 F40) : 0: 关闭风机. 1: 在制冷或制热状态, 风机跟随压缩机状态, 压缩机启动后风机延时启动(延时时间由参数 F41 设定), 压缩机停止后风机延时停止(延时时间由参数 F42 设定) .制冷制热待机时,风机定时启停(时间 由参数 F45 和F46 设定). 2: 在制冷或制热状态,风机跟随压缩机状态,压缩机需要启动时风机提前启动,再启动压缩机(提前 时间由参数 F41 设定), 压缩机停止后风机延时停止(延时时间由参数 F42 设定) .制冷制热待机 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.2
5 时,风机定时启停(时间由参数 F45 和F46 设定). 3:风机受蒸发器温度控制,低温开高温停(参数 F43,F44),当蒸发器温度低于 F43 时开风机,到温 度高于 F43+F44 时关风机. 4:风机受蒸发器温度控制,高温开低温停(参数 F44,F45),当蒸发器温度高于 F43 时开风机,到温 度低于 F43-F44 时关风机. 5:压缩机开时开风机,压缩时停时风机定时启停,启停时间由参数 F45 和F46 设定,即开 F45 分钟, 停F46 分钟. 6:风机常转,但在化霜时会停止. ?外部告警(S2) 控制器可外接一路开关量信号作为外部告警源,当发生外部告警时,控制器停止工作,显示机组保护 告警代码 A11,并产生告警输出(继电器输出) .外部告警信号共有