4 种模式(参数 F50) :

1 : 常开,不锁定

2 : 常开,锁定

3 : 常闭,不锁定

4 : 常闭,锁定 常开 表示在正常状态下外部告警信号为开路状态,闭合则产生告警;

常闭 则反之. 锁定 是指当 外部告警信号恢复正常后,控制器仍保持在告警状态,需要人工按键恢复. ?温馨的库房出入模式 当检测到有出入库信号输入时(S1 闭合),开库房灯,关压缩机,风机,并告警输出.反则关库房灯, 关告警,并延时启动压缩机、风机. (注:短按库灯键也可以进行库房灯的开关操作) ?化霜超时告警 化霜结束两种条件,如果化霜时间到,化霜温度未到,则认为化霜失败,此时产生 A33 告警.按任意 键清除化霜失败告警. 接线方式: 注意事项:

1、温控探头请放置在冷风机回风处;

化霜探头固定在冷风机回气管上面.

2、请使用本公司随机配置的温度传感器.

3、RS485 建议使用屏蔽双绞线,AB 线使用时不能接反.

4、双探头传感器中间线为公共线(线上有色条),两边各为 T1,T2 不分主次. ........