编辑: 麒麟兔爷 | 2018-10-28 |
功能包括:上电缓启动、缓关断、散热器超温报警、自动判相、缺相报警、外 部限幅、手动、启停、手动/自动转换、继电器报警输出.可广泛用于工业各领域中的电阻、电感性负载的调压控 制. 一. 主要技术指标: 1.4~20mA 输入: 接收阻抗 250Ω 2.调节输出分辨力: 0.2 °.线性化精度:±0.3V 3.负载方式: 50Hz 三相 380VAC 1)星型中心不接地/外三角型 移相范围:0~150° 2)星型中心接地 ( 定货特殊申明) 移相范围:0~170° 4.LED 灯显示: IN 绿色灯:4~20mA 输入信号指示;
RUN 兰色运行灯:1)上电运行前闪烁三次 (表示测试状态) 2)一直亮:正常运行指示 3)不亮:控制器或电源故障 ALM 红色报警灯: 1)电源缺相: 红灯闪烁 2)散热器超温:红兰灯交替闪烁. 5.缓启、缓停: 缓启、缓停时间均固定为
15 秒. 6.外部接点: 无电压接点.RUN/STOP :开路 启动运行 闭合:停机 MAN/AUTO: 手动/自动,闭合时: 手动7.继电器报警输出: AL2,报警接点,容量 240VAC 1A (纯阻) 8.80℃超温保护: 散热器大于 80℃禁止输出并报警 解除: 故障排除后,重新上电. 9.电流容量: 每相电流 40A 、 60A 、 80A . 10. 电源: 380VAC 1W 50HZ 二. 安装及使用须知: z 使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线使用. z 本电力调整器是壁挂式,垂直安装在通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性无可燃性的环境中. z 工作电流 >30A,需采用强制风冷.高温高湿以及海拔大于
1000 米,应降额使用. z 装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行. z 在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障. z 工作环境温度:0℃~+55℃ 通风良好的位置. 工作环境相对湿度: 90%. z 负载短路保护:一般按额定负载电流的 1.5 倍选择,外配 RS0 快速熔断器作为短路保护. 三. 初步调试 1. 初始接线:参照接线图接线,一般先用 100~200W 灯泡作为假负载,并将仪表置手动或将 PAC30A 接手动方 式. 2. 手动调整:手动调整仪表输出或旋转手动电位器,负载电压应均匀变化 0~100%. 四.PAC30A 的特性图示: 缓起动及电流限制减小了负载的冲击电流 线性化提高了调节均匀性 电流 无缓起动 带有缓起动 t 电压 无矫正 矫正后 输入 0% 100% 五. 原理框图及接线图 六.外型尺寸 PAC30 A B C 希曼顿(北京)科技有限公司
电话:010-62611202 传真: 010-62611203 地址:北京市海淀区上奥世纪大厦
2 号楼
17 层
网址:www.shimaden.cc E-mil:[email protected] 邮编:100096 40A 60A 80A