编辑: 645135144 2018-11-13

在处理期间使用Ar作 为提升气体,将钢水提入到真空室进行钢水真空 处理. 3.1.1 提升气体有两种操作模式 (1)可控模式: 在处理位的真空室的提升 气体(N2或Ar)流量采用闭环控制,流量设定值 由操作员输入. (2)不可控模式:非处理位的真空室提升气 体流量为固定值. 提升气体的控制一般由切断阀、流量检测装 置和流量调节器完成. 在处理位的真空室的提升 气体处于 可控模式下,其操作方式有: ①手动方式:提升气体的类型由操作工在操 作站上选择N2或Ar,其流量由操作工在操作站上 手动设定流量调节阀的开口度和切断阀的开闭. ②自动方式:提升气体的类型可以根据真空 室所处的阶段自动切换,在非处理阶段,若N2工 矿满足要求,系统将切换到N2.在处理阶段,若Ar工矿满足要求,系统将切换到Ar.气流量的大 小,系统根据其阶段自动改变的设定值下送给PLC 系统,由PLC系统自动完成其流量调节和气体切换 以及切断阀的开闭.同时也可以根据其设定好的 曲线进行流量设定控制.在事故情况下,Ar和N2 可以自动互相切换,避免插入管中的吹氩小管被 堵塞.同时对插入管的吹氩小管,每个回路设有 一个流量开关,以检测吹氩小管是否堵塞.当检 测到三个支管有堵塞时,系统将进行报警提示. ③计算机方式:其提升气体的类型和其设定 值由计算机根据处理钢种选定流量曲线或流量值 下送给PLC系统,其它操作同自动方式. 当真空室位于在线热备位时,提升气体处于 图2 真空室设备布置示意图 图3 真空泵装置设备示意图 图4 真空控制系统配置图

78 79 不可控模式;

其控制方式为: ①手动方式:提升气体的类型由操作工在操 作站上选择N2或Ar,其流量为固定值,其阀的开 闭由人工操作完成. ②自动方式:提升气体的类型根据真空室所 处的位置自动选择N2或Ar.其阀的操作由PLC系 统自动完成. 3.2 真空泵的控制 真空系统的控制分真空泵测试模式和真空处 理模式. 3.2.1 真空泵测试模式 ①真空主阀关闭,仅启动真空泵系统,完成 真空泵系统的检漏或性能测试工作属于非生产模 式.测试模式下有手动和自动两种方式: ②手动方式:所有蒸汽阀和冷却水阀均可分 别手动开关,所有动作元件均可手动启停,与真 空压力无关. ③自动方式:5级真空泵系统,按下列模式运 行,所有的控制阀自动开闭.当真空压力达到某 一真空压力时,下级真空泵系统自行启动,没有 任何压力调节.各泵的启动时间仅与设备性能有 关.但5级泵系统启动完后,由操作人员确定是否 停泵运行.各级真空泵非压力控制的启动顺序如 图5所示. 3.2.2 真空处理模式 真空主阀打开,真空泵系统运行,对真空室 系统进行抽气,将钢水提升到真空室内进行循环 真空处理. ①操作控制方式为:计算机方式(Level 2)、 自动方式和手动方式;

各种操作方式均带必要的 联锁.所有操作方式对冷凝器冷却水、蒸汽阀和 真空泵排气阀均有效.在脱气阶段,真空........